Bonjour tout le monde,
Après quelques recherches mais sans succès, je me lance dans mon premier sujet. Je suis en pleine rénovation de ma salle de bain. Et j'aimerai y installer un chauffe-eau électrique.
J'aurai alors quelques questions là-dessus :
- Je prévois de positionner le chauffe-eau proche des points d’eau pour éviter trop de déperdition. Niveau branchements, j'ai lu qu'il était essentiel d’utiliser des flexibles renforcés, mais pour le raccordement électrique, j’hésite encore sur le type de disjoncteur à choisir. Est-ce que le 30 mA pourrait convenir ? Et à quel endroit placer la soupape de sécurité ?
- Est-ce qu'il y a besoin de rénover l'ensemble de système de canalisation incluant la robinetterie pour avoir un ensemble résistant à la chaleur d’un chauffe-eau ? (J'espère qu'il y a des connaisseurs ici)
En attendant vos retours, je vous dis à bientôt !
Installation chauffe-eau électrique : besoin de conseils svp !
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7370
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Installation chauffe-eau électrique : besoin de conseils svp !
Bonjour
Le ballon doit être protégé par disjoncteur 16A sous différentiel type A ou AC
Pour le reste, ici il n'y a que des électriciens
@+
Le ballon doit être protégé par disjoncteur 16A sous différentiel type A ou AC
Pour le reste, ici il n'y a que des électriciens
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Re: Installation chauffe-eau électrique : besoin de conseils svp !
Bonsoir
Vous n'etes pas sur un forum plomberie.
Je vous répond pour la partie élec.
Circuit en 2,5² protégé par un disjoncteur 16A ou 20A avec en amont un interrupteur différentiel 30mA, éventuellement commun à d'autres circuits.
Si vous avez un tarif heures creuses, prévoir disjoncteur 2A et contacteur J/N pour faire un asservissement heures creuses.
Vous n'etes pas sur un forum plomberie.
Je vous répond pour la partie élec.
Circuit en 2,5² protégé par un disjoncteur 16A ou 20A avec en amont un interrupteur différentiel 30mA, éventuellement commun à d'autres circuits.
Si vous avez un tarif heures creuses, prévoir disjoncteur 2A et contacteur J/N pour faire un asservissement heures creuses.
Carminas
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 6 invités

