Branchement led parallèle

Réalisation de petites installations ou extensions, les volumes de protection, normes, Consuel…
Répondre
Avatar du membre
Nicobrico
De passage
De passage
Messages : 79
Enregistré le : mer. 31 oct. 2018 18:56
Contact :

Branchement led parallèle

Message par Nicobrico »

Bonjour à tous.
En restauration et soumis au conseil, je m'interroge si mon installation est conforme sur ce point. J'ai une mezzanine où j'ai tiré un câble 1,5 protégé par un disjoncteur 10 A. J'ai installé un va et vient et branché au total 22 spots leds de 06 watts chacun. Est ce que ça passe au niveau de la norme je ne connais pas la règle de calcul.
Je vous remercie. Bonne soirée
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7371
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Branchement led parallèle

Message par RFco »

Hello


En domestique on décompte un point par tranche de 300VA situés dans une même pièce

@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
Nicobrico
De passage
De passage
Messages : 79
Enregistré le : mer. 31 oct. 2018 18:56
Contact :

Re: Branchement led parallèle

Message par Nicobrico »

Bonsoir. Donc pour ma ligne c'est 132 volts on est d'accord.
Merci
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7371
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Branchement led parallèle

Message par RFco »

Nicobrico a écrit : ven. 30 août 2024 20:12 Bonsoir. Donc pour ma ligne c'est 132 volts on est d'accord.
Merci
132 VA oui
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
Nicobrico
De passage
De passage
Messages : 79
Enregistré le : mer. 31 oct. 2018 18:56
Contact :

Re: Branchement led parallèle

Message par Nicobrico »

Super merci
Bonne soirée
Répondre

Retourner vers « Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 2 invités