Bonjour, je souhaite brancher une plaque induction Ambassade de bourgogne CSE8431IX.
Voici ce que dit la notice :
L’appareil fonctionne avec deux branchements adaptés en terme de capacité de ligne (courant
32A), Cet appareil est prévu pour une double alimentation monophasé 230 V + N +T
Puissance par foyer 3 kW.
Puissance totale : 12 kW
Quel est le branchement le plus adapter :
Deux disjoncteur 2P+N 32 A sous le même disjoncteur diff 63 A 30ma
Sur le même disjoncteur 2P+N 32 A sous le même disjoncteur diff 63 A 30ma
deux disjoncteur 2P+N 32 A sous le même disjoncteur diff 40 A 30ma
Sur le même disjoncteur 2P+N 32 A sous le même disjoncteur diff 40 A 30ma
Une idée sur la section de câbles avec un distance de moins de 10 de l'alimentation ?
Merci pour vos retour.
Plaque de cuisson inductions
Re: Plaque de cuisson inductions
Bonjour
Il faudrait savoir précisément ce qu'indique la notice
A défaut je mettrait un câble en 5G6² protégé par un disjoncteur tetra 32A (câblé en 2x phase/neutre), afin d'avoir une coupure unique et en aval d'un interrupteur différentiel mono 30mA 63A type A.
Il faudrait savoir précisément ce qu'indique la notice
A défaut je mettrait un câble en 5G6² protégé par un disjoncteur tetra 32A (câblé en 2x phase/neutre), afin d'avoir une coupure unique et en aval d'un interrupteur différentiel mono 30mA 63A type A.
Carminas
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 7 invités

