Bonjour à tous,j'ai plusieurs questions à vous soumettre sur des transfos HTA/BT 20Kv/400V de couplage Dyn11 et Yzn11 :
-Quelles tensions puis-je avoir en aval,donc bornes BT,s'il me manque 1 phase au primaire(HT)???
-Tensions à vides et en charges,respectivement à chaque couplage,pour me donner un ordre d'idée...
-Combiens de phase au secondaire (BT) sont affectés s'il manque 1 phase au primaire (HTA)???
Merci d'éclairer ma lanterne...
Comportement transfo Dyn11 et Yzn11
Re: Comportement transfo Dyn11 et Yzn11
Bonjour,
Si il manque une phase au primaire (ABC) les tensions au secondaire de la phase (abc) en défaut en seront affectées.
Les tension à vide sont celles préconisées par le constructeur, elles sont modifiables par un petit commutateur sur le transfo. Au cas ou les tensions primaires seraient tros basses ou trop haute. Cette manoeuvre est à faire sous un régime de consignation. Souvenez vous un transformateur est réversible, il faut agir avec une grande prudence.
Prudence est mére de sureté.
Si il manque une phase au primaire (ABC) les tensions au secondaire de la phase (abc) en défaut en seront affectées.
Les tension à vide sont celles préconisées par le constructeur, elles sont modifiables par un petit commutateur sur le transfo. Au cas ou les tensions primaires seraient tros basses ou trop haute. Cette manoeuvre est à faire sous un régime de consignation. Souvenez vous un transformateur est réversible, il faut agir avec une grande prudence.
Prudence est mére de sureté.
-
Candela
- Modérateur & Admin

- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: Comportement transfo Dyn11 et Yzn11
Bonjour,maxilol a écrit :
-Quelles tensions puis-je avoir en aval,donc bornes BT,s'il me manque 1 phase au primaire(HT)???
Ayant rencontré plusieurs fois le problème, avec un transfo Dyn11 les 3 phases sont perturbées inégalement. Autant que je me souvienne, une phase est vers 160 v, une vers 187, et la troisième à un peu plus de 200. Ces différences sont dues au décalage horaire et au couplage.
Avec un Yzn11, il y a une baisse de tension pratiquement équilibrée sur les 3 phases.
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 3 invités

