Bonsoir,
Je termine actuellement l'installation électrique de mon appartement et 2 questions restent en suspend :
1) Etant novice, j'ai prévu la répartition des circuits et des disjoncteurs, plutôt en fonction de la "place" sur le tableau, qu'en fonction de la puissance requise par les appareils sur chaque circuit (je me suis naturellement encore moins soucié du coefficient de simultanéité, etc ....). J'indique ci-dessous et avec les moyens du bord un tableau reprenant les différents circuits et les précisions relatives aux 3 Interrupteurs différentiels. Je me pose surtout des questions pour le premier (qui "chapeaute" 8 disjoncteurs). Pouvez vous me rassurer ? (ou m'inquiéter, c'est parfois pas plus mal ...)
N° Circuit Disj. Section
1 Prises Cuisines – SDB 20 A - 1,5 mm²
2 Frigo 20 A - 2,5 mm²
3 Four 20 A - 2,5 mm²
4 Four Micro Ondes 20 A - 2,5 mm²
5 Hotte 20 A 2,5 mm²
6 Lumière Couloir – Séjour - Bureau 10 A - 1,5 mm² -
7 VMC 2 A 1,5 mm²
8 Prises pour tableau communication 16 A 2,5 mm² (2 prises au sein de GTL pour alimentation Switch et Box)
9 Plaques cuisson 32 A 6 mm²
10 Lave Linge 20 A 2,5 mm²
11 Lave Vaisselle 20 A 2,5 mm²
12 Lumière Cuisine – WC – SDB 10 A 1,5 mm²
13 Prises Bureau 20 A 2,5 mm²
14 Prises Chambre 20 A 2,5 mm²
15 Chaudière Gaz 16 A 1,5 mm²
16 Climatisation 16 A 1,5 mm²
- Circuits (et disjoncteurs) 1 à 8 : Interrupteur différentiel TYPE AC 40A 30mA
- Circuits (et disjoncteurs) 9 à 12 : Interrupteur différentiel TYPE A 40A 30mA
- Circuits (et disjoncteurs) 13 à 16 : Interrupteur différentiel TYPE AC 40A 30mA
2) Tous mes circuits ne sont pas actuellement connectés. J'explique cela car en rénovant mon appartement, j'ai découvert que la liaison du disjoncteur général (placé sur le pallier, à 8 ml environ de mon tableau) jusqu'au tableau dans l'appartement était réalisé par 3 câbles (phase et neutre / la terre est reliée à un "piquet" de terre qui traverse tout l'immeuble) de 2,5 mm². Etonné par ce diamètre, je suis allé vérifier chez mes voisins dont les câbles d'alimentation disjoncteur-tableau présentent une section identique.
Quelqu'un peut il me confirmer que c'est tout à fait en deça des normes requises ? Si oui est-ce dangereux ? Et enfin, à qui incombe le changement de ces câbles ? C'est à dire, dois-je faire appel à un électricien ou seul EDF peut intervenir à ce niveau de l'installation ?
Merci et bravo pour le forum.
Achèvement Installation électrique
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7322
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Achèvement Installation électrique
bonjour,
http://www.ute-fr.com/FR/PdfViewer.ashx ... 15100E02F9
votre type A DOIT donc être un 63A si vous gardez cette configuration : http://www.promotelec.com/upload/filpil ... 5286cf.pdf
La terre générale DOIT être de la même section que l'alimentation EDF, soit au minimum 10mm² pour un DB 15/45 et 16mm² pour un 30/60A
@+
http://www.ute-fr.com/FR/PdfViewer.ashx ... 15100E02F9
votre type A DOIT donc être un 63A si vous gardez cette configuration : http://www.promotelec.com/upload/filpil ... 5286cf.pdf
La terre générale DOIT être de la même section que l'alimentation EDF, soit au minimum 10mm² pour un DB 15/45 et 16mm² pour un 30/60A
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Re: Achèvement Installation électrique
Bonsoir
Aucun problème pour le 1er interrupteur différentiel.
Par contre c'est le 2ème qui pose soucis, il est trop chargé.
Enlevez le lave-vaisselle et mettez le sur le 3ème ID ou passez en 63A.
Sur le circuit 1 le 1,5² n'est pas bon avec une protection en 20A
A noter qu'il n'était pas obligatoire d'avoir des circuits spécialisés pour frigo, hotte, micro-onde mais si c'est déjà fait, ce n'est pas grave.
Vous pouvez éventuellement les regrouper sous le même disjoncteur, si vous avez besoin de gagner de la place dans le tableau (en faisant une dérivation préalable au niveau du tableau)
@+
Aucun problème pour le 1er interrupteur différentiel.
Par contre c'est le 2ème qui pose soucis, il est trop chargé.
Enlevez le lave-vaisselle et mettez le sur le 3ème ID ou passez en 63A.
Sur le circuit 1 le 1,5² n'est pas bon avec une protection en 20A
A noter qu'il n'était pas obligatoire d'avoir des circuits spécialisés pour frigo, hotte, micro-onde mais si c'est déjà fait, ce n'est pas grave.
Vous pouvez éventuellement les regrouper sous le même disjoncteur, si vous avez besoin de gagner de la place dans le tableau (en faisant une dérivation préalable au niveau du tableau)
@+
Carminas
Re: Achèvement Installation électrique
Merci pour ces éclairages (sic). Je m'étais trompé dans le renseignement du tableau; le 1er circuit prise est bien câblé en 2,5.
Je vais donc alléger l'ID type A.
Pour le circuit du compteur (ou disjoncteur général, je n'ai pas vérifié) jusqu'à mon tableau, le câblage en 10 doit il être effectué part un électricien choisi par mes soins ou par "l'opérateur historique" ?
Encore merci pour l'évaluation du tableau.
Je vais donc alléger l'ID type A.
Pour le circuit du compteur (ou disjoncteur général, je n'ai pas vérifié) jusqu'à mon tableau, le câblage en 10 doit il être effectué part un électricien choisi par mes soins ou par "l'opérateur historique" ?
Encore merci pour l'évaluation du tableau.
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7322
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Achèvement Installation électrique
Bonjour,
Tout ce qui touche à la partie aval du comptage EDF est du ressort de l'utilisateur final ou de son électricien...
@+
Tout ce qui touche à la partie aval du comptage EDF est du ressort de l'utilisateur final ou de son électricien...
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 2 invités

