8 ou 5 circuits

Message par percool »

Bonsoir a tous
Si j'ai bien compris:si le circuit prise(villa) est protgé par un fusible de 16 A je n'ai droit qu' 5 prises sur celui ci;mais si je protege ce meme circuit avec un micro-dijoncteur de 20 A alors la je peux aller jusqu'a 8 prises.Prises ordinaires bien sur.OK pour le consuel?
MERCI
Avatar du membre
Electr-HIC
Nouveau
Nouveau
Messages : 8
Enregistré le : dim. 4 janv. 2009 22:29
Contact :

Re: 8 ou 5 circuits

Message par Electr-HIC »

Salut,

Il manque encore une variable : la section des fils.

Il faut retenir ceci :

conducteurs 1,5mm² :
disjoncteur 16A (fusible interdit)
5 prises maximum par circuit

conducteurs 2,5mm² :
disjoncteur 20A (fusible 16A)
8 prises maximum par circuit

A bientôt.
Ce qui est à la portée d'un homme est à la portée d'un autre...
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3518
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: 8 ou 5 circuits

Message par Carminas »

Bonsoir

Electr-HIC a presque tout dit sauf que les calibres de disjoncteurs qu'il a indiqué sont des valeurs maxi.

Vous pouvez donc tout à faire mettre 8 prises sur un circuit en 2,5² protégé par un disj 16A.

@+
Carminas
Avatar du membre
percool
De passage
De passage
Messages : 28
Enregistré le : ven. 22 août 2008 20:27
Contact :

Re: 8 ou 5 circuits

Message par percool »

Bonjour
Merci ,pour le conseil.Bonne journée