Raccordement spots dans faux plafond

Réalisation de petites installations ou extensions, les volumes de protection, normes, Consuel…
Avatar du membre
bruno430
De passage
De passage
Messages : 63
Enregistré le : ven. 10 mars 2023 13:01
Contact :

Raccordement spots dans faux plafond

Message par bruno430 »

Bonjour à tous,

Je suis toujours sur la maison neuve de mon fils pour lequel je réalise l'installation électrique.
Ma question concerne le raccordement des spots en faux plafond. Nous en sommes donc à la fin du chantier (peinture RDC terminée, carrelage fait, en attente de la livraison de la cuisine aménagée...)

Donc mes spots (par exemple dans la cuisine), il en est prévu 4 au plafond. J'arrive avec l'alimentation sur le premier puis en repiquage jusqu'au quatrième. J'ai fait ce câblage avec de la gaine de 16 et 3 fils 1,5 mm2dedans.

Est-ce que je peux raccorder directement ces fils sur le spot ?

Merci pour votre réponse.

bruno430
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7317
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Raccordement spots dans faux plafond

Message par RFco »

Hello

Pas très grave

Bien assurer la continuité de la terre jusqu'au dernier spot
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
bruno430
De passage
De passage
Messages : 63
Enregistré le : ven. 10 mars 2023 13:01
Contact :

Re: Raccordement spots dans faux plafond

Message par bruno430 »

Merci.

Pour la terre, on m'a déja mis en garde sur cet aspect bien précis. Pas de souci. J'y fais très attention.

Donc je peux raccorder les fils rigides 1,5 mm2 qui sortent de la gaine directement sur le spot sans aucune autre forme de protection ? :-)
Je préfère récapituler ce que j'ai compris pour plus de sûreté pour moi. ;-)
Je ne vous cache pas que cette réponse m'arrange bien car autrement je ne voyais pas comment faire.

Bonne journée.

bruno430
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7317
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Raccordement spots dans faux plafond

Message par RFco »

En théorie aucun fil sans protection mécanique mais là sauf à passer par des boîtes de dérivation....
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
bruno430
De passage
De passage
Messages : 63
Enregistré le : ven. 10 mars 2023 13:01
Contact :

Re: Raccordement spots dans faux plafond

Message par bruno430 »

Oui, justement passer des boîtes de dérivation par le trou de 68 créé pour le spot , même avec une petite boîte, c'est pratiquement impossible :(

Alors en plus rentrer dans cette boîte 2 gaines de 16 + 1 départ pour le spot :oops: (sans compter les raccordements dans cette boîte)??

bruno430
Avatar du membre
Liguar
Nouveau
Nouveau
Messages : 7
Enregistré le : lun. 3 juin 2024 13:09
Contact :

Re: Raccordement spots dans faux plafond

Message par Liguar »

Bonjour, oui vous pouvez vous repiquer de spot en spot mais pas plus de deux fils par borne et il faut que les fils soit de sections équivalente pour éviter les desserrages mécanique
Avatar du membre
Remi
Nouveau
Nouveau
Messages : 5
Enregistré le : mer. 14 août 2024 14:39
Contact :

Re: Raccordement spots dans faux plafond

Message par Remi »

Bonjour,

personnellement j'ai fait mon raccordement à l'aide de petites boites de dérivations telle que celles-ci, que je glisse par le trou du spot :
Image

J'arrive avec une gaine de 16 et 3 fils 1.5mm², à l'intérieur je repique avec des wagos, je pars vers le transfo du spot avec un R2V 3g1.5 (pour pouvoir pincer le cable avec la griffe du transfo), et je repars vers le spot suivant avec une autre gaine 16 et 3 fils 1.5mm² idem à l'arrivée.
Avatar du membre
bruno430
De passage
De passage
Messages : 63
Enregistré le : ven. 10 mars 2023 13:01
Contact :

Re: Raccordement spots dans faux plafond

Message par bruno430 »

Bonjour à tous,

Je vous remercie tous de votre disponibilité à me renseigner lors de mes questions au fil du chantier. Celui-ci est terminé depuis quelques mois et je tenais (encore une fois) à vous dire merci.

Le consuel est passé fin mai et il a validé l'installation.

Je reviendrais plus tard peut-être me renseigner pour d'autres (très) petits chantiers.

A bientôt
Bon courage.

bruno430
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7317
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Raccordement spots dans faux plafond

Message par RFco »

bruno430 a écrit : jeu. 5 sept. 2024 11:47 Bonjour à tous,

Je vous remercie tous de votre disponibilité à me renseigner lors de mes questions au fil du chantier. Celui-ci est terminé depuis quelques mois et je tenais (encore une fois) à vous dire merci.

Le consuel est passé fin mai et il a validé l'installation.

Je reviendrais plus tard peut-être me renseigner pour d'autres (très) petits chantiers.

A bientôt
Bon courage.

bruno430
Hello

Content pour toi

La principale personne à féliciter c'est toi car c'est toi qui a fait le job

@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
bruno430
De passage
De passage
Messages : 63
Enregistré le : ven. 10 mars 2023 13:01
Contact :

Re: Raccordement spots dans faux plafond

Message par bruno430 »

Hello

Content pour toi

La principale personne à féliciter c'est toi car c'est toi qui a fait le job

@+


Bonjour,

Il n'empêche :-)
Je trouve normal de remercier toutes les personnes.Surtout avec cette réactivité propre à ce forum.
Exemple: Le soir, quand on n'arrive pas à trouver de solution pour le lendemain et que l'on ne sait pas comment on va solutionner le problème , c'est toujours réconfortant d'avoir une solution ou en tous les cas un avis qui permet de réfléchir et de trouver.

bruno430
Répondre

Retourner vers « Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 3 invités