Besoin avis installation atelier

Message par Aranck »

Bonjour à tous,

Étant tout-à-fait novice en électricité je souhaiterai vous partager ma (petite) modification pour mon atelier bois et avoir votre avis si possible avant de me lancer.

Mon atelier est équipé que de machine en 220V sur un réseau/compteur 380V 9 KVA (voir photo tableau). Je viens d'ajouter une machine 380V récemment et donc il va me falloir mettre en place une prise triphasé. J'ai demandé un devis à un électricien au plus proche de chez moi et il me demande quasiment une brique... Les temps sont dures j'ai donc décidé de faire moi-même la modification.

Encore quelques doutes pour la section des câbles mais si je pourrai avoir votre avis déjà ça serait sympa.

Merci. Jean
Vous n’avez pas les permissions nécessaires pour voir les fichiers joints à ce message.
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3546
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: Besoin avis installation atelier

Message par Carminas »

Bonjour

Si c'est pour un usage non professionnel : OK

Il vous manque la terre sur votre schéma

Vous pouvez éventuellement vous passer du répartiteur en utilisant un peigne tetrapolaire (à voir suivant marques)
Carminas
Avatar du membre
Aranck
Arrivant
Arrivant
Messages : 4
Enregistré le : sam. 23 mars 2024 20:12
Contact :

Re: Besoin avis installation atelier

Message par Aranck »

Sachant que j'utilise cet atelier pour mon activité je ne voudrais pas avoir de problème s'il arrive un incident.

Que manquerait-il pour un usage pro ?