Interrupteur Differentiel - Choisir le bon !

Réalisation de petites installations ou extensions, les volumes de protection, normes, Consuel…
Répondre
Avatar du membre
lgprofil
Nouveau
Nouveau
Messages : 10
Enregistré le : lun. 19 janv. 2009 00:19
Contact :

Interrupteur Differentiel - Choisir le bon !

Message par lgprofil »

Bonsoir,

je dois choisir pour mon installation un interrupteur différentiel. Pour la sensibilité pas de souci je prends des 30mA,
mais comment choisir un 25, 40, ou 63A ?

Biensur cela dépend de ce que je devrais avoir comme circuit ensuite derriere.
Mais n'y a t'il pas un calcul qui me permette de savoir lequel prendre ?
exemple :

J'ai 6 circuits répartis tels que :
- Un disjoncteur 32A pour la plaque de cuisson
- Un disjoncteur 20A pour le lave linge
- Un disjoncteur 20A pour 2 radiateurs
- Un disjoncteur 20A pour 5PC 16A 2P+T
- Un disjoncteur 16A pour 5 spots + 1 PC commandée
- Un disjoncteur 16A pour 4 volets

Et 5 autres
- Un disjoncteur 20A pour le four
- Un disjoncteur 20A pour le chauffe-eau
- Un disjoncteur 2A pour le contacteur du chauffe-eau
- Un disjoncteur 20A pour 5PC 16A 2P+T
- Un disjoncteur 20A pour 4PC 16A 2P+T
- Un disjoncteur 16A pour 1 spot + 2 appliques + 1 extracteur

J'ai prévu en fonction de mon calcul (que je vais vous détailler ci-dessous) de mettre :
- pour le premier groupe un Inter. Diff. 63A / 30mA Type A
- pour le second groupe un Inter. Diff. 40A/30mA Type AC

Mon calcul pour le groupe 1 : In= √ [(32²+20²+20²+20²+16²+16² )x0.8] =50A d'où mon choix d'un 63A

Est-ce d'après vous la bonne solution ou en avez-vous une autre meilleure ?

merci d'avance
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7441
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Interrupteur Differentiel - Choisir le bon !

Message par RFco »

Bonjour,


Il aurait été bien de redonner la superficie du logement (31m²)

Dans ce cas, la norme demande au moins deux différentiels.

Sachant que dans votre cas, le type A est obligatoirement en 63A (http://www.promotelec.com/upload/filpil ... 5286cf.pdf)

La répartition me parait correcte, mais il manque des choses, comme par exemple le circuit prises GTL


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
lgprofil
Nouveau
Nouveau
Messages : 10
Enregistré le : lun. 19 janv. 2009 00:19
Contact :

Re: Interrupteur Differentiel - Choisir le bon !

Message par lgprofil »

Bonjour et merci pour cette réponse.

dans une GTL c'est obligatoire de mettre des prises de courant ?
Sinon pour vous qu'est-ce qu'il manquerait d'autre ?

merci
Répondre

Retourner vers « Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 11 invités