Bonjour,
Une petite question : est-il obligatoire de mettre un différentiel 300mA sur les départs d'éclairage extérieur, en régime TNS ?
j'ai l'impression qu'on le fait souvent par habitude, mais que ce n'est pas obligatoire réglementairement. Qu'en pensez vous ?
Merci.
Nécessité 300mA sur éclairage extérieur (régime TNS)
Re: Nécessité 300mA sur éclairage extérieur (régime TNS)
Bonjour,
Est ce que quelqu'un a une idée ?
Merci.
Est ce que quelqu'un a une idée ?
Merci.
- JustinWade
- Arrivant

- Messages : 1
- Enregistré le : mer. 6 mars 2024 10:44
- Contact :
Re: Nécessité 300mA sur éclairage extérieur (régime TNS)
il n'est pas obligatoire de mettre un différentiel 300mA sur les départs d'éclairage extérieur, en régime TNS. La norme NF C 15-100 impose un seuil de protection différentielle de 30mA pour tous les circuits de l'installation, afin de protéger les personnes contre les risques d'électrocutionSylbouh a écrit : ↑lun. 19 févr. 2024 15:41 Bonjour,
Une petite question : est-il obligatoire de mettre un différentiel 300mA sur les départs d'éclairage extérieur, en régime TNS ?
j'ai l'impression qu'on le fait souvent par habitude, mais que ce n'est pas obligatoire réglementairement. Qu'en pensez vous ?