bonsoir,

j'ai eu un problème au niveau du cellule MT CM (mesure de tension) dans un poste MT/BT, le transformateur de tension (TT) de la phase 1 et 2 a cramer.
ce TT a eu ce problème 3 fois et a chaque fois on change mais le défaut existe toujours.je vérifie le câblage de la cellule CM (RAS) et je mesure la terre de masse principale du poste MT/BT qui me donne 33ohm (!!!).
merci de m'aide si quelqu'un a eu ce problème ou a une idée.
Avatar du membre
VE Pp
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 1602
Enregistré le : mar. 18 mars 2008 19:34
Localisation : Haute-Garonne
Contact :

Re: UN TRANSFORMATEUR DE TENSION DANS UN CELLULE CM QUI A CRAMER

Message par VE Pp »

Bonjour,
Si vous vous avez changé le transformateur de tension trois fois de suite, c'est pas un problème du transformateur mais du câblage, vérifiez tous vos serrages, faites des mesures.