3 conducteurs sur des bornes d'un interrupteur/sectionneur

Question pour le câblage, le montage…
Répondre
Avatar du membre
riquet
Nouveau
Nouveau
Messages : 5
Enregistré le : sam. 30 août 2008 14:37
Contact :

3 conducteurs sur des bornes d'un interrupteur/sectionneur

Message par riquet »

Bonsoir,

Existe t-il dans la norme "'il n'est possible pas de mettre plus de 2 conducteurs sur une borne (dans notre cas sectionneur/interrupteur)"
ci-joint photo
A t-on le droit de mettre une réserve sur ce type de câblage ? Peut-on demander que cela soit refait ?

Merci pour votre aide
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7322
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: 3 conducteurs sur des bornes d'un interrupteur/sectionneur

Message par RFco »

Bonjour

Pas de photo


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
riquet
Nouveau
Nouveau
Messages : 5
Enregistré le : sam. 30 août 2008 14:37
Contact :

Re: 3 conducteurs sur des bornes d'un interrupteur/sectionneur

Message par riquet »

inter_sectionneur.JPG
Vous n’avez pas les permissions nécessaires pour voir les fichiers joints à ce message.
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7322
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: 3 conducteurs sur des bornes d'un interrupteur/sectionneur

Message par RFco »

il faut aller voir sur la fiche technique de cet inter
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
VE Pp
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 1602
Enregistré le : mar. 18 mars 2008 19:34
Localisation : Haute-Garonne
Contact :

Re: 3 conducteurs sur des bornes d'un interrupteur/sectionneur

Message par VE Pp »

Bonjour, en sortie d'un équipement, s'il faut plusieurs départs il faut installer un répartiteur ou un jeux de barres.
Répondre

Retourner vers « Câbles, gaines, Tableaux, coffrets… »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 4 invités