Bonjour , merci de m' accueillir .
La défaillance de la génératrice :
-- fonctionnement normal après 5 ans d' arrêt.
-- puis sortie 110v au lieu des 220v ???
-- avec une charge ( meuleuse) , au bout d' un moment le 220v apparaît .
-- mais hier plus rien .
Auriez vous des axes de recherche : balais , redresseur , condensateur, autre ?
Merci par avance.
Panne sur génératrice de groupe 3 KW 220V mono.
- De prinsac
- Arrivant

- Messages : 3
- Enregistré le : jeu. 23 nov. 2023 13:54
- Contact :
- ValentinJoly54
- Arrivant

- Messages : 1
- Enregistré le : ven. 17 nov. 2023 08:59
- Contact :
Re: Panne sur génératrice de groupe 3 KW 220V mono.
Salut,
Je suis content de te voir sur ce forum. Tu as un problème avec ta génératrice, c'est ça ? Je vais essayer de t'aider.
D'après ce que tu dis, il y a plusieurs symptômes qui peuvent indiquer une défaillance de la génératrice :
• La sortie 110v au lieu des 220v : cela peut signifier que le régulateur de tension est défectueux ou mal réglé. Le régulateur de tension est un dispositif qui permet de maintenir une tension constante à la sortie de la génératrice, quelle que soit la charge ou la vitesse de rotation. Si le régulateur de tension est endommagé ou mal calibré, il peut provoquer une sous-tension ou une surtension, ce qui peut endommager les appareils branchés sur la génératrice ou la génératrice elle-même.
• La tension qui apparaît avec une charge : cela peut signifier que le condensateur est défectueux ou mal dimensionné. Le condensateur est un composant qui stocke de l'électricité et qui permet de stabiliser le courant alternatif produit par la génératrice. Si le condensateur est trop faible ou trop fort, il peut perturber le fonctionnement de la génératrice et créer des fluctuations de tension.
• La perte totale de tension : cela peut signifier que le redresseur ou les balais sont défectueux. Le redresseur est un dispositif qui transforme le courant alternatif en courant continu, nécessaire pour alimenter le circuit d'excitation de la génératrice. Les balais sont des pièces qui assurent le contact électrique entre le rotor et le stator de la génératrice. Si le redresseur ou les balais sont endommagés, ils peuvent empêcher le courant de circuler correctement et entraîner une perte de tension.
Donc, pour résumer, tu as plusieurs pistes à explorer pour trouver la cause de la défaillance de ta génératrice :
• Vérifier le régulateur de tension et le régler si besoin
• Vérifier le condensateur et le remplacer si besoin
• Vérifier le redresseur et les balais et les remplacer si besoin
J'espère que ces informations te seront utiles et que tu pourras réparer ta génératrice. Tiens-nous au courant de tes progrès. Bon courage !
Je suis content de te voir sur ce forum. Tu as un problème avec ta génératrice, c'est ça ? Je vais essayer de t'aider.
D'après ce que tu dis, il y a plusieurs symptômes qui peuvent indiquer une défaillance de la génératrice :
• La sortie 110v au lieu des 220v : cela peut signifier que le régulateur de tension est défectueux ou mal réglé. Le régulateur de tension est un dispositif qui permet de maintenir une tension constante à la sortie de la génératrice, quelle que soit la charge ou la vitesse de rotation. Si le régulateur de tension est endommagé ou mal calibré, il peut provoquer une sous-tension ou une surtension, ce qui peut endommager les appareils branchés sur la génératrice ou la génératrice elle-même.
• La tension qui apparaît avec une charge : cela peut signifier que le condensateur est défectueux ou mal dimensionné. Le condensateur est un composant qui stocke de l'électricité et qui permet de stabiliser le courant alternatif produit par la génératrice. Si le condensateur est trop faible ou trop fort, il peut perturber le fonctionnement de la génératrice et créer des fluctuations de tension.
• La perte totale de tension : cela peut signifier que le redresseur ou les balais sont défectueux. Le redresseur est un dispositif qui transforme le courant alternatif en courant continu, nécessaire pour alimenter le circuit d'excitation de la génératrice. Les balais sont des pièces qui assurent le contact électrique entre le rotor et le stator de la génératrice. Si le redresseur ou les balais sont endommagés, ils peuvent empêcher le courant de circuler correctement et entraîner une perte de tension.
Donc, pour résumer, tu as plusieurs pistes à explorer pour trouver la cause de la défaillance de ta génératrice :
• Vérifier le régulateur de tension et le régler si besoin
• Vérifier le condensateur et le remplacer si besoin
• Vérifier le redresseur et les balais et les remplacer si besoin
J'espère que ces informations te seront utiles et que tu pourras réparer ta génératrice. Tiens-nous au courant de tes progrès. Bon courage !
- De prinsac
- Arrivant

- Messages : 3
- Enregistré le : jeu. 23 nov. 2023 13:54
- Contact :
Re: Panne sur génératrice de groupe 3 KW 220V mono.
Merci Valentin pour cette réponse éclairée.
Cet après-midi j' ai déposé le capot arrière de la génératrice , tout semble regroupé derrière et accessible .
-- les balais pour l' excitation sont intacts .
-- un bloc surmoulé qui doit être le régulateur de tension , regroupe le + et le -- des balais , l' arrivée rouge et noir du stator donc le 220 v et un condensateur incorporé .
Demain je vais vérifier les tensions de ces différents points .
-- il y a aussi un redresseur alimenté par une sortie 12v du stator ( prise 12v du tableau).
D ' après tes indications ce serait le régulateur qui serait en cause , ou le redresseur .
Ai trouvé sur Amazone un modèle quasi identique .
Donc à suivre et merci pour tes conseils.
Gérard .
Cet après-midi j' ai déposé le capot arrière de la génératrice , tout semble regroupé derrière et accessible .
-- les balais pour l' excitation sont intacts .
-- un bloc surmoulé qui doit être le régulateur de tension , regroupe le + et le -- des balais , l' arrivée rouge et noir du stator donc le 220 v et un condensateur incorporé .
Demain je vais vérifier les tensions de ces différents points .
-- il y a aussi un redresseur alimenté par une sortie 12v du stator ( prise 12v du tableau).
D ' après tes indications ce serait le régulateur qui serait en cause , ou le redresseur .
Ai trouvé sur Amazone un modèle quasi identique .
Donc à suivre et merci pour tes conseils.
Gérard .
Vous n’avez pas les permissions nécessaires pour voir les fichiers joints à ce message.
- De prinsac
- Arrivant

- Messages : 3
- Enregistré le : jeu. 23 nov. 2023 13:54
- Contact :
Re: Panne sur génératrice de groupe 3 KW 220V mono.
Bonjour Valentin .
Une question :
Le 12v DC qui sort du stator se dirige vers la prise du tableau en passant par un redresseur .
Ce 12v DC , semble t' il alimente l' excitation du rotor par le biais des balais , en passant par le régulateur de tension .
Me confirmes tu ce sentiment .
Bon week-end.
Gérard.
Une question :
Le 12v DC qui sort du stator se dirige vers la prise du tableau en passant par un redresseur .
Ce 12v DC , semble t' il alimente l' excitation du rotor par le biais des balais , en passant par le régulateur de tension .
Me confirmes tu ce sentiment .
Bon week-end.
Gérard.