eclairage terasse

Réalisation de petites installations ou extensions, les volumes de protection, normes, Consuel…
Avatar du membre
b.b
De passage
De passage
Messages : 18
Enregistré le : dim. 23 mars 2008 09:39
Localisation : gard
Contact :

Re: eclairage terasse

Message par b.b »

bonjour a tous
pour du cablage extérieur dans la dalle ou autre il vous mettre du cable ro2v dans de la gaine de 20 et non des fils HO7 ceux ci ne sont pas autotisé en xtérieur vous risquerez d'avoir des soucis dans l'avenir leur isolant n'est pas étanche
cordialement a plus
Avatar du membre
cyr
De passage
De passage
Messages : 18
Enregistré le : mer. 26 mars 2008 23:04
Contact :

Re: eclairage terasse

Message par cyr »

Salut est merci pour vos reponses
En ce qui concerne la puissance il y aura au maximum 500-600 watts.
donc du 1.5m² avec dijoncteur 10 ou 16 amperes sufira, d'ailleur il faut mieux un de 10 ou 16 amperes.
Pour le cable il faut que j'utilise du RO2V ou le H07 est autorise (il me sembler quil fallait du cable special exterieur)?
Avatar du membre
VE Pp
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 1605
Enregistré le : mar. 18 mars 2008 19:34
Localisation : Haute-Garonne
Contact :

Re: eclairage terasse

Message par VE Pp »

Bonsoir,

La différence de prix est très faible, je vous conseille le U1000ro2v.
JP du 54
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 47
Enregistré le : dim. 23 mars 2008 12:39
Contact :

Re: eclairage terasse

Message par JP du 54 »

Bonsoir,
je parlais justement aujourd'hui des terrasses avec le consuel, il préconise en amont de mettre un inter.diff pour separer circuit intérieur et exterieur ( quelquefois la séparation est déjà faite), comme tout éclairage un disj. 10A. Concernant le câblage, gaine de 20 minmum et câble U1000R02V 3*1.5MM²(U1000R02V est mieux protégé que le H07 vis à vis du vieilliseement et des intempéries)

Cordialement
Avatar du membre
cyr
De passage
De passage
Messages : 18
Enregistré le : mer. 26 mars 2008 23:04
Contact :

Re: eclairage terasse

Message par cyr »

Merci pour ces nouvelles precision je vais donc prendre du cable RO2V.
Juste pour ma curiosite le H07 est autoriser ou pas?
Pour le dijonteur la norme NF15-100 ne dit pas dijoncteur de 16 amperes est porte fusible de 10amperes?
Avatar du membre
b.b
De passage
De passage
Messages : 18
Enregistré le : dim. 23 mars 2008 09:39
Localisation : gard
Contact :

Re: eclairage terasse

Message par b.b »

bonjour
il me semble que le h07 n'est plus autorisé en extérieur , sont isolant ne résiste pas aux intempéries (soleil pluie) et comme bien souvent aprés un orage les gaines extérieures se remplissent d'eau l'isolant ne fais plus son travail et engendre des problèmes dans l'instal
cordialement
GAS
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 2092
Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
Localisation : Roussillon
Contact :

Re: eclairage terasse

Message par GAS »

Bonjour,
Attention de ne pas raconter n'importe quoi sur les câbles.
Je vous renvois pour cela au tableau 52A de la NF C15-100 où vous vous apercevrez qu'il existe plusieurs sortes de H07.
Certains sont isolés au PVC et d'autres au PR et parmi eux certains sont même considérés de classe II.
A ma connaissance je ne connais aucune interdiction à l'emploi de ce type de câble sous gaine en usage domestique. ;-)
Cordialement
GAS
GAS
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 2092
Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
Localisation : Roussillon
Contact :

Re: eclairage terasse

Message par GAS »

re
Pour compléter mon propos le tableau 52J de la NF C 15-100, traitant des canalisations enterrées, évoque également les câbles isolés au PVC dont le H07... ;-)
Cordialement
GAS
Avatar du membre
pinss67
Passionné
Passionné
Messages : 712
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 18:21
Localisation : Bas-Rhin
Contact :

Re: eclairage terasse

Message par pinss67 »

Effectivement Gas,
Aucune norme ou texte à ma connaissance interdit l"utilisation du H07 dans une gaine ICTA à l'extérieur, si vous respectez les condititons d'utilisation et d'installation comme par exemple un presse étoupe sur la gaine l'installation peut être tout à fait conforme
A SUIVRE..... [thinking]
Répondre

Retourner vers « Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 43 invités