Transformateur d isolement et régime de neutre

Réalisation de petites installations ou extensions, les volumes de protection, normes, Consuel…
Répondre
Avatar du membre
Stef22
Arrivant
Arrivant
Messages : 2
Enregistré le : sam. 23 sept. 2023 08:53
Contact :

Transformateur d isolement et régime de neutre

Message par Stef22 »

Bonjour,
Un client est actuellement alimenté depuis un ancien poste transformateur privé de 630kVA(tarif vert) dimensionné initialement pour une extension de son bâtiment qui ne se fera finalement pas. Or la puissance max atteinte n' est aujourd'hui que de 160kVA. Décision est prise de passer sur un branchement a puissance surveillée . Jusque là pas de soucis. Le problème vient du fait que son SLT est de type TNC au TGBT et le nouveau branchement Enedis en TT.

Peut on conserver ce SLT (TNC) en disposant un transfo d isolement 400/400v+N (triangle/étoile)entre le nouveau disjoncteur de branchement Enedis et le TGBT et quelq'un a t il déja connus ce problème?
Le courant d'appel élevé (7IN) du transfo d isolement de 200 voir 250kVA avec protection appropriée en Amont bien-sûr est il compatible avec un branchement a puissance surveillée (ex t jaune ). ce pic ne va t il pas remonter jusqu' au poste de distribution public ou poser problème sur le câble BTAS 240 du réseau Enedis
Par avance un grand merci pour vos commentaires .
Modifié en dernier par Stef22 le lun. 25 sept. 2023 15:39, modifié 1 fois.
Avatar du membre
vincebzh56
Assidu
Assidu
Messages : 140
Enregistré le : dim. 21 janv. 2018 17:01
Contact :

Re: Transformateur d isolement et régime de neutre

Message par vincebzh56 »

Bonjour

Perso en vérification je suis déjà tombé sur une installation sous slt TNS alimenté par Enedis....c est rare mais la NFC 15-100 traite de ce sujet .
En TNC ça me semble plus compliqué.
Pourquoi ne pas contacter Enedis?
Comme vous le soulevez le magnétisme du transfo pourrait poser problème...Mais aussi a vérifier avec le dimensionnement amont ...(je ne suis pas spécialiste de la 14-100) peut être possible mais l' abonnement sera en conséquence je suppose.
Après revoir toute l' installation ,mettre des DDR représente aussi un coup ...mais rien d impossible...
Quoiqu il en soit le client sera soumis à une vérifications au titre du Consuel ..et par la suite à une vérification initiale...
Cordialement
Avatar du membre
Stef22
Arrivant
Arrivant
Messages : 2
Enregistré le : sam. 23 sept. 2023 08:53
Contact :

Re: Transformateur d isolement et régime de neutre

Message par Stef22 »

Merci Vincebzh56 pour votre réponse.
J'ai aussi un doute sur les caractéristiques des fusibles HPC au niveau du tableau BT du poste Enedis. Vont ils accepter cette surintensité transitoire de quelques ms?
Cela fait beaucoup d'incertitudes, je ne suis pas vraiment serein. [thinking]
Avatar du membre
Tesla333
Nouveau
Nouveau
Messages : 7
Enregistré le : lun. 11 sept. 2023 11:36
Contact :

Re: Transformateur d isolement et régime de neutre

Message par Tesla333 »

vincebzh56 a écrit : dim. 24 sept. 2023 19:24 Bonjour

Perso en vérification je suis déjà tombé sur une installation sous slt TNS alimenté par Enedis....c est rare mais la NFC 15-100 traite de ce sujet .
En TNC ça me semble plus compliqué.
Pourquoi ne pas contacter Enedis?
Comme vous le soulevez le magnétisme du transfo pourrait poser problème...Mais aussi a vérifier avec le dimensionnement amont ...(je ne suis pas spécialiste de la 14-100) peut être possible mais l' abonnement sera en conséquence je suppose.
Après revoir toute l' installation ,mettre des DDR représente aussi un coup ...mais rien d impossible...
Quoiqu il en soit le client sera soumis à une vérifications au titre du Consuel ..et par la suite à une vérification initiale...
Cordialement
Bonjour,

En effet contacter Enedis semble être la meilleure solution.
Répondre

Retourner vers « Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 1 invité