Ajouter un tableau secondaire au départ disjoncteur EDF

Question pour le câblage, le montage…
Répondre
Avatar du membre
Jer54260
Nouveau
Nouveau
Messages : 5
Enregistré le : ven. 8 sept. 2023 17:56
Contact :

Ajouter un tableau secondaire au départ disjoncteur EDF

Message par Jer54260 »

Bonjour à tous,

J'aimerais dans la mesure du possible ajouter un tableau secondaire pour mon garage en partant du disjoncteur EDF (partie non plombée).
En effet je pense que ça ne pose pas de soucis,en outre j'ai quelque interrogations :
1) on ne peut mettre deux câble sur cette arrivé EDF (possible physiquement vu la taille du bornier) , comment faire !? Débrancher du disjoncteur et créé Une boîte de dérivation avec bornier ? Puis enfin alimenter mon disjoncteur 63 a dans un tableau secondaire ?

Dans l'attente d'être éclairé.
Avatar du membre
LEFOI
Arrivant
Arrivant
Messages : 4
Enregistré le : sam. 9 sept. 2023 00:32
Contact :

Re: Ajouter un tableau secondaire au départ disjoncteur EDF

Message par LEFOI »

Bonjour,

Interdit. Norme NF C 15-100.
agcp.png
Vous n’avez pas les permissions nécessaires pour voir les fichiers joints à ce message.
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3511
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: Ajouter un tableau secondaire au départ disjoncteur EDF

Message par Carminas »

Bonjour

Vous avez 2 solutions :
- soit vous repartez de votre tableau principal pour faire un tableau divisionnaire (c'est la solution la plus usuelle)
Image
- soit le tableau principal est trop loin et vous faite un coffret de dérivation intermédiaire juste en aval du disjoncteur EDF
Image
Carminas
Avatar du membre
Jer54260
Nouveau
Nouveau
Messages : 5
Enregistré le : ven. 8 sept. 2023 17:56
Contact :

Re: Ajouter un tableau secondaire au départ disjoncteur EDF

Message par Jer54260 »

Merci de votre réponse, je vois bien votre schéma, seulement je dois donc débrancher le Fil de la partie non plombée et installer un tableau divisionnaires ?
Car je ne vois pas quel câble prendre à part celui qui arrive au disjoncteur (partie non plombée)
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3511
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: Ajouter un tableau secondaire au départ disjoncteur EDF

Message par Carminas »

Bonjour

C'est bien celui-là
Carminas
Avatar du membre
Jer54260
Nouveau
Nouveau
Messages : 5
Enregistré le : ven. 8 sept. 2023 17:56
Contact :

Re: Ajouter un tableau secondaire au départ disjoncteur EDF

Message par Jer54260 »

Merci,donc je résume :

Je débranche les deux câbles d'arrivée à la partie non plombée, je les met sur un bornier.
Je repart de ce bornier pour remettre au disjoncteurs EDF et je câble en partant de ce bornier mon tableau divisionnaire avec l'inter différentiel, ainsi de suite.
Si j'ai bien compris c'est bien ça.
Avatar du membre
Jer54260
Nouveau
Nouveau
Messages : 5
Enregistré le : ven. 8 sept. 2023 17:56
Contact :

Re: Ajouter un tableau secondaire au départ disjoncteur EDF

Message par Jer54260 »

Le mieux est peut être de se relier à un répartiteur tripolaire pour ensuite aller alimenter mon tableau divisionnaire.
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3511
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: Ajouter un tableau secondaire au départ disjoncteur EDF

Message par Carminas »

Bonjour

Vous partez sur quelle solution ? La 1 ou la 2 ?
Carminas
Avatar du membre
Jer54260
Nouveau
Nouveau
Messages : 5
Enregistré le : ven. 8 sept. 2023 17:56
Contact :

Re: Ajouter un tableau secondaire au départ disjoncteur EDF

Message par Jer54260 »

Bonjour

Solution 2

Je repart du disjoncteur EDF
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3511
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: Ajouter un tableau secondaire au départ disjoncteur EDF

Message par Carminas »

Ok, mais je ne vois pas bien quoi vous dire de plus que le schéma.

Vous conservez la liaison actuelle :
- soit pour faire DB --> répartiteur
- soit pour faire répartiteur --> tableau
Carminas
Répondre

Retourner vers « Câbles, gaines, Tableaux, coffrets… »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 3 invités