Bonjour @tous,
Normalement le guide partique NFC 15-105 préconise deux valeurs pour le coefficient de simultaniété pour les prises de courant ( 0.1 ou 0.2).
Mais, la plupart des gens travaillent avec la formule de (0.1+0.9/n) avec n nombre de socle de prise. Le problème c'est que cette dernière formule n'existe pas dans la norma je sais pas d'ou il vient !!, a chaque fois je le fais les bureaux de contrôle me demnde toujours la justification de cette formule.
Coefficient de simultaniété pour le départ des prises de courant
-
- Expert
- Messages : 1255
- Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
- Localisation : ile de france
- Contact :
Re: Coefficient de simultaniété pour le départ des prises de courant
bonjour,
voir la page 136 du MEMOTECH électrotechnique_2007
https://ia803003.us.archive.org/28/item ... f#page=134
voir le mémo ci-joint https://www.cjoint.com/c/MIdlHzZ02y2
cordialement
voir la page 136 du MEMOTECH électrotechnique_2007
https://ia803003.us.archive.org/28/item ... f#page=134
voir le mémo ci-joint https://www.cjoint.com/c/MIdlHzZ02y2
cordialement
Re: Coefficient de simultaniété pour le départ des prises de courant
Merci beaucaup chef !!