Bonsoir,
Je souhaiterai que l'on m'éclaire sur un point relatif au calcul de la section d'un câble.
Lors d'un raccordement de compteur la norme prévoit que si le raccordement a lieu en triphasé le câble peut avoir une longueur doublée (https://fr.electrical-installation.org/ ... rotections).
Je ne comprends pas se raisonnement. A puissance constante, l'intensité est divisée par trois dont la longueur devrait plus que doubler.
Quelqu'un peut il m'indiquer quelle est l'erreur de mon raisonnement?
d'avance merci
Norme NF raccordement tableau
Re: Norme NF raccordement tableau
Bonjour
Dans le tableau que vous évoquez, on ne raisonne pas puissance mais intensité.
En mono, le courant arrive par la phase et repart par le neutre.
Donc pour une puissance de raccordement de 12kVA, si vous tirez 60A sur une longueur de 50m, vos 60A parcourent 100m
En tri, le courant dans le neutre est proche de Zéro voire nul, si on est a peu près équilibré.
Donc pour une puissance de raccordement de 36kVA, si vous tirez 60A sur vos chacune de vos 3 phases sur une longueur de 50m, les 60A parcourent 50m, le courant dans le neutre étant nul.
Bien entendu on est dans le cas théorique où l'on tire exactement 60A sur les 3 phases.
Dans la réalité ce ne sera pas équilibré ce qui occasionnera une intensité sur le neutre (mais plus faible que celle des phases), mais on tirera sans doute moins de 60A ce qui compensera.
Dans le tableau que vous évoquez, on ne raisonne pas puissance mais intensité.
En mono, le courant arrive par la phase et repart par le neutre.
Donc pour une puissance de raccordement de 12kVA, si vous tirez 60A sur une longueur de 50m, vos 60A parcourent 100m
En tri, le courant dans le neutre est proche de Zéro voire nul, si on est a peu près équilibré.
Donc pour une puissance de raccordement de 36kVA, si vous tirez 60A sur vos chacune de vos 3 phases sur une longueur de 50m, les 60A parcourent 50m, le courant dans le neutre étant nul.
Bien entendu on est dans le cas théorique où l'on tire exactement 60A sur les 3 phases.
Dans la réalité ce ne sera pas équilibré ce qui occasionnera une intensité sur le neutre (mais plus faible que celle des phases), mais on tirera sans doute moins de 60A ce qui compensera.
Carminas
Re: Norme NF raccordement tableau
Bonjour Carminas,
Merci pour votre réponse très rapide et précise (comme toujours).
Si l'on a 12KW mono (60A/phase) et que l'on passe en triphasé équilibré mais toujours pour 12Kw, on devrait avoir 20A/phase.
Donc avec une intensité constante on devrait multiplier la longueur possible du câble par 3 non?
Bien cordialement
Merci pour votre réponse très rapide et précise (comme toujours).
Si l'on a 12KW mono (60A/phase) et que l'on passe en triphasé équilibré mais toujours pour 12Kw, on devrait avoir 20A/phase.
Donc avec une intensité constante on devrait multiplier la longueur possible du câble par 3 non?
Bien cordialement
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7307
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Norme NF raccordement tableau
Bonjour,
Ne pas confondre abonnement souscrit et calibre max du DB car c'est ça qu'il faut prendre en compte.
@+
Ne pas confondre abonnement souscrit et calibre max du DB car c'est ça qu'il faut prendre en compte.
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Re: Norme NF raccordement tableau
+1
Sachant qu'en tri vous avez des DB 10/30A et 30/60A, mais qu'à priori pour les nouveaux raccordement tri, ENEDIS ne pose plus que de 30/60A réglés sur 60A.
Donc il faut dimensionner pour 60A, même si l'abonnement prévisionnel (qui peut changer à tout moment par un simple appel à votre fournisseur d'électricité) vous limite à 20A.
Sachant qu'en tri vous avez des DB 10/30A et 30/60A, mais qu'à priori pour les nouveaux raccordement tri, ENEDIS ne pose plus que de 30/60A réglés sur 60A.
Donc il faut dimensionner pour 60A, même si l'abonnement prévisionnel (qui peut changer à tout moment par un simple appel à votre fournisseur d'électricité) vous limite à 20A.
Carminas
Re: Norme NF raccordement tableau
Parfait! cette fois j'ai (enfin) saisi la raison de ces longueurs de câbles "plus courtes".
Merci à vous deux
Merci à vous deux
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 7 invités

