choisir la section d'un fil
Re: choisir la section d'un fil
Bonsoir
Á votre avis et d’apres ce que tu as déjà énoncé, quelle doit être la section d’une cable electrique traversé par un courant de 60A pour une distance de 1m dans le cas triphasé?
S’il vous expliquer comment vous avez obtenu la reponse.
Merci
Á votre avis et d’apres ce que tu as déjà énoncé, quelle doit être la section d’une cable electrique traversé par un courant de 60A pour une distance de 1m dans le cas triphasé?
S’il vous expliquer comment vous avez obtenu la reponse.
Merci
-
pericles
- Expert

- Messages : 1272
- Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
- Localisation : ile de france
- Contact :
Re: choisir la section d'un fil
bonsoir,
pour le calcul des sections de câbles, il faut utiliser le guide UTE C15-105 et les tableaux associés. sinon on peut pas respecter les conditions pour les différents paramètres.
voir le Tableau BA – Détermination des sections des conducteurs page 15 du guide.
pour vérifier votre calcul utiliser la calculette Nexans
http://www.nexans.fr/eservice/France-fr ... YCALC.html
voir le guide wiki schneider Détermination de la section des canalisations non enterrées
http://fr.electrical-installation.org/f ... rr%C3%A9es
voir le mémo ci-joint
https://www.cjoint.com/c/IKkwJMCEgt6
cordialement
pericles
pour le calcul des sections de câbles, il faut utiliser le guide UTE C15-105 et les tableaux associés. sinon on peut pas respecter les conditions pour les différents paramètres.
voir le Tableau BA – Détermination des sections des conducteurs page 15 du guide.
pour vérifier votre calcul utiliser la calculette Nexans
http://www.nexans.fr/eservice/France-fr ... YCALC.html
voir le guide wiki schneider Détermination de la section des canalisations non enterrées
http://fr.electrical-installation.org/f ... rr%C3%A9es
voir le mémo ci-joint
https://www.cjoint.com/c/IKkwJMCEgt6
cordialement
pericles
-
pericles
- Expert

- Messages : 1272
- Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
- Localisation : ile de france
- Contact :
Re: choisir la section d'un fil
la règle est d'utiliser un logiciel de schéma électrique pour calculer les protections et les sections, ainsi on dispose d'une note de calcul (un rapport) qui justifié les choix des matériels et des câbles.
pour le calcul il faut impérativement disposer de tous les paramètres de l'installation,
comme le schéma de liaison à la terre, car en TN ou IT, la longueur de la canalisation est limitée,
puis la température ambiante,
si la pose est apparente ou enterrée.....
la chute de tension maxi autorisée.....
voir les liens
un exemple avec écodial
https://www.cjoint.com/c/KChrr5TiNIB
le rapport pages 8, 9 et 10
https://www.cjoint.com/c/KChrqgdpiQB
cordialement
pour le calcul il faut impérativement disposer de tous les paramètres de l'installation,
comme le schéma de liaison à la terre, car en TN ou IT, la longueur de la canalisation est limitée,
puis la température ambiante,
si la pose est apparente ou enterrée.....
la chute de tension maxi autorisée.....
voir les liens
un exemple avec écodial
https://www.cjoint.com/c/KChrr5TiNIB
le rapport pages 8, 9 et 10
https://www.cjoint.com/c/KChrqgdpiQB
cordialement
Re: choisir la section d'un fil
bsr
ma question est la suivante:
en cas géneral, comment les ingenieurs font le calcul des sections des cables pour une installation donnée si tous le cahier de charge est preparé, c'est à dire à l'aide des tableau comme celui que j'ai déjà envoyé ou bien en appliquant des formules speciaux?
merci
ma question est la suivante:
en cas géneral, comment les ingenieurs font le calcul des sections des cables pour une installation donnée si tous le cahier de charge est preparé, c'est à dire à l'aide des tableau comme celui que j'ai déjà envoyé ou bien en appliquant des formules speciaux?
merci
Re: choisir la section d'un fil
bonsoir
comment savoir la valeur de la section d'une cable passant un courant de 500A à une distance de 20m par exemple?
merci
comment savoir la valeur de la section d'une cable passant un courant de 500A à une distance de 20m par exemple?
merci
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7341
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: choisir la section d'un fil
Hello
Tu pose plein de questions qui n'ont aucun sens réel, aucune raison en lien avec un cas qui te concernerait, donc personne n'a répondu
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Re: choisir la section d'un fil
bonsoir RFco
ma question a de sens puisque on va connecter 2 alternateurs proches l'un de l'autre d'une distance de 15 ou 20 m, mais je n'ai pas trouvé ma reponse ni à l'aide des abaques ni à l'aide des formules utilisées pour le calcul des sections des cables, c'est pour cela j'ai posé cette question.
alors comment on va savoir ou calculer la section d''un tel type des cable ( 200A à une distance de 20m ) ?
merci d'avance
Re: choisir la section d'un fil
bonsoir
quelles sont toutes les formules qui nous donnent les valeurs de : Ik1min, Ik2min, Ik3min, Ik1max, Ik2max, Ik3max ds tous les cas des régimes du neutre utilisé?
merci
quelles sont toutes les formules qui nous donnent les valeurs de : Ik1min, Ik2min, Ik3min, Ik1max, Ik2max, Ik3max ds tous les cas des régimes du neutre utilisé?