Essai des disjoncteurs 30mA
- michels
- De passage

- Messages : 20
- Enregistré le : dim. 14 déc. 2008 18:35
- Localisation : Sud Manche ( Granville / Avranches
- Contact :
Essai des disjoncteurs 30mA
Bonjour,
Je souhaite faire l' essai de mes disjoncteurs 30 mA .
J' ai pensé utiliser une lampe de 230 volts 7watts que je relierai avec des pointes de touches entre phase et terre derrière chaque disjoncteur .
Je n' arrive pas à trouver de lampe de cette puissance et je n' ose pas trop utiliser de résistance genre électronique, j' ai peur de la faire trop chauffer .
Quelqu' un a t- il déjà fait ce genre de montage pour cet essai, si oui, comment ?
Merci de vos réponses .
Cordialement,
Michels
Je souhaite faire l' essai de mes disjoncteurs 30 mA .
J' ai pensé utiliser une lampe de 230 volts 7watts que je relierai avec des pointes de touches entre phase et terre derrière chaque disjoncteur .
Je n' arrive pas à trouver de lampe de cette puissance et je n' ose pas trop utiliser de résistance genre électronique, j' ai peur de la faire trop chauffer .
Quelqu' un a t- il déjà fait ce genre de montage pour cet essai, si oui, comment ?
Merci de vos réponses .
Cordialement,
Michels
- michels
- De passage

- Messages : 20
- Enregistré le : dim. 14 déc. 2008 18:35
- Localisation : Sud Manche ( Granville / Avranches
- Contact :
Re: Essai des disjoncteurs 30mA
Re bonjour,
J' ai trouvé chez Conrad des lampes pour machine à coudre avec culot B15 D 7W 230 volts .
Je vais faire l' essai .
Bonne journée à tous .
Michels
J' ai trouvé chez Conrad des lampes pour machine à coudre avec culot B15 D 7W 230 volts .
Je vais faire l' essai .
Bonne journée à tous .
Michels
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7337
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Essai des disjoncteurs 30mA
Bonjour,
Il existe de petits appareils faits exprès pour ce genre de choses
http://www.conrad.fr/testeur_de_disjonc ... searchItem
@+
Il existe de petits appareils faits exprès pour ce genre de choses
http://www.conrad.fr/testeur_de_disjonc ... searchItem
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
- michels
- De passage

- Messages : 20
- Enregistré le : dim. 14 déc. 2008 18:35
- Localisation : Sud Manche ( Granville / Avranches
- Contact :
Re: Essai des disjoncteurs 30mA
Merci RfCo pour cette info .
En fait, je suis un particulier et je vais essayer mes disjoncteurs 1 ou 2 fois par an .
J' ai trouvé une petite lampe à incandescence de 5 à 8 W ( suivant la tension )pour 3 euros 50 . Je n' ai pas encore fait l' essai; je verrai çà demain au jour, çà m' évitera peut être d' investir dans un appareil dont je n' aurai qu' une très faible utilité .
Je remettrai un mot sur le forum pour vous dire si c' est bon ou si çà ne fonctionne pas .
Bonne soirée, cordialement .
En fait, je suis un particulier et je vais essayer mes disjoncteurs 1 ou 2 fois par an .
J' ai trouvé une petite lampe à incandescence de 5 à 8 W ( suivant la tension )pour 3 euros 50 . Je n' ai pas encore fait l' essai; je verrai çà demain au jour, çà m' évitera peut être d' investir dans un appareil dont je n' aurai qu' une très faible utilité .
Je remettrai un mot sur le forum pour vous dire si c' est bon ou si çà ne fonctionne pas .
Bonne soirée, cordialement .
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7337
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Essai des disjoncteurs 30mA
Perso, j'ai un appareil qui teste les différentiels (selon le calibre et le type), mais pas que ça, c'est aussi un megohmmetre, un mesureur de terre,... 1500€ H.T. le bestiau.
Honnêtement, le lien que j'ai envoyé c'est un produit donné si vous voulez tester vos diffs aussi frequemment (ce qui est plus qu'exceptionnel pour un particulier.
Pour ce qui est du test de l'ampoule, je vous donne une doc à lire :
http://hyperbol.free.fr/Sommaire/Dossie ... rmique.htm
@+
Honnêtement, le lien que j'ai envoyé c'est un produit donné si vous voulez tester vos diffs aussi frequemment (ce qui est plus qu'exceptionnel pour un particulier.
Pour ce qui est du test de l'ampoule, je vous donne une doc à lire :
http://hyperbol.free.fr/Sommaire/Dossie ... rmique.htm
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
- michels
- De passage

- Messages : 20
- Enregistré le : dim. 14 déc. 2008 18:35
- Localisation : Sud Manche ( Granville / Avranches
- Contact :
Re: Essai des disjoncteurs 30mA
Bonjour,
J' ai fait l' essai de mes disjoncteurs avec ma petite lampe à incandescence 230 V 5 à 8 W et ......çà marche parfaitement.
Je suis maintenant sûr à 100% qu' avec un courant de fuite inférieur à 30mA, mes différentiels disjonctent (24mA exactement mesurés avec un contrôleur à mémoire )
C' était le but recherché .
Merci à RFco de m' avoir guidé sur un petit appareil, mais je n' en ai pas besoin .
Cordialement .
Michels
J' ai fait l' essai de mes disjoncteurs avec ma petite lampe à incandescence 230 V 5 à 8 W et ......çà marche parfaitement.
Je suis maintenant sûr à 100% qu' avec un courant de fuite inférieur à 30mA, mes différentiels disjonctent (24mA exactement mesurés avec un contrôleur à mémoire )
C' était le but recherché .
Merci à RFco de m' avoir guidé sur un petit appareil, mais je n' en ai pas besoin .
Cordialement .
Michels
- michels
- De passage

- Messages : 20
- Enregistré le : dim. 14 déc. 2008 18:35
- Localisation : Sud Manche ( Granville / Avranches
- Contact :
Re: Essai des disjoncteurs 30mA
Bonjour,
J' ai bien lu l' article de RFco sur la compression thermique et, effectivement, faire un essai avec une lampe de 7 watt semblerait ne pas indiquer une coupure avec 30mA, mais beaucoup plus .
Au moment de l' essai, la lampe s' allume brièvement, ce qui doit faire chuter l'intensité et le multimètre indique une valeur de 24mA .
Mais peut être que l' intensité de déclenchement n' est pas la même que celle lue et enregistrée sur l' appareilsi le disjoncteur met un peu de temps à couper .
J' avoue ma perplexité
Cordialement;
Michels
J' ai bien lu l' article de RFco sur la compression thermique et, effectivement, faire un essai avec une lampe de 7 watt semblerait ne pas indiquer une coupure avec 30mA, mais beaucoup plus .
Au moment de l' essai, la lampe s' allume brièvement, ce qui doit faire chuter l'intensité et le multimètre indique une valeur de 24mA .
Mais peut être que l' intensité de déclenchement n' est pas la même que celle lue et enregistrée sur l' appareilsi le disjoncteur met un peu de temps à couper .
J' avoue ma perplexité
Cordialement;
Michels
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7337
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Essai des disjoncteurs 30mA
Bonjour Michels,
Ravi de voir que vous avez pris la peine de lire cet article.
Honnêtement, si les appareils de test ne sont pas faits avec une ampoule, cela est bien pour cette raison, non??
@+
Ravi de voir que vous avez pris la peine de lire cet article.
Honnêtement, si les appareils de test ne sont pas faits avec une ampoule, cela est bien pour cette raison, non??
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Re: Essai des disjoncteurs 30mA
bonjour
juste une petite question bete
la fonction test des disjo 30ma ne suffit elle pas? je comprend bien que le petit testeur mesure le temps de reaction du disjo , mais pour ce qui est de son calibrage la fonction test doit etre fiable puisque passage par une resistance qui a priori ne devrait pas varié?? les pros qui faites "souvent" des test de differentiel en trouver vous souvent dont le temps de reaction c'est allongé au point de devenir dangereux ca serait inquietant
desolé si j'ai dis des betises mais ca fait bien longtemps que je ne m'etais pas poser se genre de question
cordialement
juste une petite question bete
la fonction test des disjo 30ma ne suffit elle pas? je comprend bien que le petit testeur mesure le temps de reaction du disjo , mais pour ce qui est de son calibrage la fonction test doit etre fiable puisque passage par une resistance qui a priori ne devrait pas varié?? les pros qui faites "souvent" des test de differentiel en trouver vous souvent dont le temps de reaction c'est allongé au point de devenir dangereux ca serait inquietant
desolé si j'ai dis des betises mais ca fait bien longtemps que je ne m'etais pas poser se genre de question
cordialement
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7337
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Essai des disjoncteurs 30mA
on va dire que le bouton test sert à savoir si le diff va sauter, mais pas si il y a un raccordement à la terre.fafa04 a écrit :bonjour
juste une petite question bete![]()
la fonction test des disjo 30ma ne suffit elle pas? je comprend bien que le petit testeur mesure le temps de reaction du disjo , mais pour ce qui est de son calibrage la fonction test doit etre fiable puisque passage par une resistance qui a priori ne devrait pas varié?? les pros qui faites "souvent" des test de differentiel en trouver vous souvent dont le temps de reaction c'est allongé au point de devenir dangereux ca serait inquietant![]()
desolé si j'ai dis des betises mais ca fait bien longtemps que je ne m'etais pas poser se genre de question![]()
cordialement
je n'ai pas repéré de diff qui réagissaient de plus en plus lentement (faut dire que je ne mesures que très rarement la vitesse de déclenchement)
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 16 invités