ERP - TGBT au sous sol

Réalisation de petites installations ou extensions, les volumes de protection, normes, Consuel…
Répondre
Avatar du membre
Claude31
Arrivant
Arrivant
Messages : 1
Enregistré le : mar. 31 janv. 2023 18:58
Contact :

ERP - TGBT au sous sol

Message par Claude31 »

Concernant un projet dans un ERP
catégorie 5 - type M
TGBT au sous sol sur une zone de "réserve"
avec dispositif de coupure générale déporté au RDC / zone d'accueil du public.
directement accessible par le personnel.
Est il nécessaire au regard du guide UTE 15-103
que le TGBT soit installé dans "placard" coupe feu 1H avec porte coupe feu 1/2 heure et ventilation depuis l'extérieur ?
Le sous sol en question ne stockant aucun produits "à risque".

Merci par avance pour vos réponses
Avatar du membre
vincebzh56
Assidu
Assidu
Messages : 140
Enregistré le : dim. 21 janv. 2018 17:01
Contact :

Re: ERP - TGBT au sous sol

Message par vincebzh56 »

Bonjour une réserve est classée risque d'incendie donc BE2.
Paragraphe 424 de la NF c 15-100 applicable.
Le coffret doit être dans un placard technique coupe feu .Concernant les propriétés coupe feu je n' ai pas cette information désolé
Avatar du membre
kundewayne
Arrivant
Arrivant
Messages : 1
Enregistré le : lun. 20 mai 2024 04:12
Contact :

Re: ERP - TGBT au sous sol

Message par kundewayne »

Pour stocker le coffret, une armoire technologique ignifuge est nécessaire. Malheureusement, je ne possède aucune donnée relative aux qualités ignifuges.
Avatar du membre
vincebzh56
Assidu
Assidu
Messages : 140
Enregistré le : dim. 21 janv. 2018 17:01
Contact :

Re: ERP - TGBT au sous sol

Message par vincebzh56 »

Si c est une réserve elle est classée a risque d incendie (sauf si réserve d approche )
Dans le cas d' une réserve a risque BE2 il faut effectivement créer un placard coupe feu
Répondre

Retourner vers « Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 6 invités