un petit coup de main me ferais plaisir

Question pour le câblage, le montage…
Avatar du membre
Stéph
Nouveau
Nouveau
Messages : 11
Enregistré le : mer. 22 oct. 2008 21:47
Contact :

un petit coup de main me ferais plaisir

Message par Stéph »

Bonjour à tous
Je me suis lancer dans la construction de ma maison et me voici rendu au stade du tableau :shock: Je vous le soumet si dessous. Donnez moi vos avis, vos conseils, je suis à votre écoute.
D'avance merci
Stéph


Tableau 1 : 1 rangée 13 modules

- Disj 20A protection parafoudre
- parafoudre
- Disj 20 A protection prises GTL (2 dans le tableau de com., 2 dans le tableau n°2)
- Prise (GTL)
- Prise (GTL)
- Parafoudre PTT

Tableau 2 : 4 rangées 18 modules :

Rangée 1 (ID type A 40A)

- Disj 32 A (plaque de cuisson)
- Disj 20 A (lave linge)
- Disj 16 A (hotte aspirante)
- Disj 20 A (lave vaisselle)
- Disj 16 A (éclairage séjour 2 points)
- Télérupteur

Rangée 2 (ID type AC 40A)

- Disj 2A (VMC)
- Disj 20 A (circuit prises 4 socles)
- Disj 20 A (Four)
- Disj 20 A (circuit prises 6 socles)
- Disj 16 A (éclairage 6 points)
- Disj 16 A (volets roulants x4)

Rangée 3 (ID type AC 40A)

- Disj 20A (circuit prise 5 socles)
- Disj 20 A (circuit prises 5 socles)
- Disj 20 A (circuit prises 3 socles)
- Disj 20 A (générateur géothermie)
- Disj 16 A (éclairage 7 points)
- Disj 10 A (sonnette)
- Transfo sonnette
- Disj 16 A (éclairage 3 points)
- télérupteur

Rangée 4 (ID type AC 40A)

- Disj 20A (circuit prise 6 socles)
- Disj 20 A (circuit prises 5 socles)
- Disj 20 A (circuit prises 4 socles)
- Disj 2A (VMC n°2)
- Disj 16 A (éclairage 7 points)
- Disj 16 A (éclairage 2 points)
- Télérupteur
- Disj 20 A (Sèche serviette)
- Disj 25 A (Chauffe eau)
- Contacteur jour/nuit
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3511
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: un petit coup de main me ferais plaisir

Message par Carminas »

Bonsoir

Plusieurs remarques :

- le disj des prises GTL doit être sous un différentiel 30mA
- le type A est trop chargé, enlevez le lave-vaisselle ou passez en 63A
- A moins qu'il ne s'agisse d'un modèle de chauffe-eau de puissance > 4,5kW qui nécessiterait un cablage en 4², il faut mettre un disj 20A pour le chauffe-eau.
- Il manque un disj 2A pour la protection du contacteur HC
- La rangée 3 me semble peu chargé, vous pourrez sans problème y mettre le lave-vaisselle.

A noter (facultatif)
- qu'il n'y a pas d'obligation de mettre un circuit spécialisé pour la hotte, mais rien ne l'interdit.
- que 2 prises en tout suffisent dans la GTL. Inutile d'en mettre 2 pour le tableau de com et 2 dans le tableau de répartition.
- que pour le sèche serviette, du 1,5² 10A suffit souvent (<2250W).
- que pour les prises GTL du 1,5² 16A suffit.

Pas de sèche linge ?
Pas de congel ?
Est-ce normal qu'il y ait 2 VMC ?

@+
Carminas
Avatar du membre
Stéph
Nouveau
Nouveau
Messages : 11
Enregistré le : mer. 22 oct. 2008 21:47
Contact :

Re: un petit coup de main me ferais plaisir

Message par Stéph »

Bonsoir Carminas et merci de m'aider...

Je vais suivre vos conseils, pour le sèche linge et le congèl', ils devraient trouver leur place dans le garage (dont la construction se fera l'année prochaine) qui aura son propre tableau. Oui, il y a 2 vmc, la cuisine et le cellier sont séparés de la SDB par un séjour sous rampant.

Autre question: Je ne sais pas si je dois faire une LEP dans la salle d'eau: plomberie en PER, baignoire acrylique, douche italienne... J'ai sorti une gaine sous la baignoire au cas ou j'en changerais un jour. Pour le consuel, je dois sortir un câble de terre ou laisser la gaine en attente devrais suffir?
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3511
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: un petit coup de main me ferais plaisir

Message par Carminas »

Passez un conducteur de terre dans cette gaine (relié aux circuits de terre de la sdb) et laissez le en attente.

@+
Carminas
Avatar du membre
Stéph
Nouveau
Nouveau
Messages : 11
Enregistré le : mer. 22 oct. 2008 21:47
Contact :

Re: un petit coup de main me ferais plaisir

Message par Stéph »

Vous voulez dire que je peux prendre la terre sur la dcl ou autre du moment que c'est dans la salle de bain?
merci
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3511
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: un petit coup de main me ferais plaisir

Message par Carminas »

Il y a plusieurs manières de faire.

Voir quelques exemples avec 3 types de cas, tous conformes, mais plus ou moins dans l'esprit de la norme :

Le 1er est l'interconnexion au tableau qui, bien qu'autorisé, n'est pas je pense dans l'esprit de la norme :
Image

Le 2ème consiste à faire passer toutes les terres dans une boite de dérivation locale :
Image

Le 3ème consiste à ajouter une liaison supplémentaire pour tout interconnecter en local.
Image

@+
Carminas
Avatar du membre
Stéph
Nouveau
Nouveau
Messages : 11
Enregistré le : mer. 22 oct. 2008 21:47
Contact :

Re: un petit coup de main me ferais plaisir

Message par Stéph »

Merci tout est clair, je vais prendre la 3ème solution ;-)
Avatar du membre
Stéph
Nouveau
Nouveau
Messages : 11
Enregistré le : mer. 22 oct. 2008 21:47
Contact :

Re: un petit coup de main me ferais plaisir

Message par Stéph »

Bonjour tout le monde,
une question me fais remonter mon post, sur mon parafoudre, j'ai 4 sorties: N, L, le symblole de la terre et PE.
Que veux dire ce "PE" et où dois-je le brancher?
Merci
Avatar du membre
Stéph
Nouveau
Nouveau
Messages : 11
Enregistré le : mer. 22 oct. 2008 21:47
Contact :

Re: un petit coup de main me ferais plaisir

Message par Stéph »

Personne ne sait??? [thinking]
Avatar du membre
pinss67
Passionné
Passionné
Messages : 712
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 18:21
Localisation : Bas-Rhin
Contact :

Re: un petit coup de main me ferais plaisir

Message par pinss67 »

bonsoir

Avez vous une référence ou une image?
Répondre

Retourner vers « Câbles, gaines, Tableaux, coffrets… »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 1 invité