le calibrage des appareils électriques

Interrupteurs, va et vient, disjoncteurs et divers petits appareils…
Répondre
Avatar du membre
roro1111
Assidu
Assidu
Messages : 349
Enregistré le : sam. 29 mars 2008 09:05
Contact :

le calibrage des appareils électriques

Message par roro1111 »

bonsoir

je veux savoir la valeur des courants correspondante aux appareils électrique:
si je veux passer un courant de valeur XA, alors:
1- on choisira le contacteur pour un courant de 1.5*XA?
2-pour les disjoncteurs on les choisit 1.3*XA?
3-Pour les fusibles 1.45*XA?

C'est vrai cela?

merci
Modifié en dernier par roro1111 le sam. 28 janv. 2023 21:26, modifié 1 fois.
pericles
Expert
Expert
Messages : 1265
Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
Localisation : ile de france
Contact :

Re: le calibrage des appareils électrues

Message par pericles »

bonjour,

pour les contacteurs de puissance :
on choisit le calibre suivant la puissance du moteur électrique
voir le mémo ci-joint https://www.cjoint.com/doc/23_01/MAmqJd ... acteur.pdf


pour les fusibles il s'agit du courant conventionnel de fusion, appelé I2
Pour les fusibles gG le coefficient est:
In ≤16 A => k3 = 1,31
In > 16 A => k3 = 1,10

Pour les disjoncteurs le coefficient k3 = 1
voir le mémo
https://www.cjoint.com/doc/19_06/IFhlEA ... eur-k3.pdf

cordialement
Avatar du membre
roro1111
Assidu
Assidu
Messages : 349
Enregistré le : sam. 29 mars 2008 09:05
Contact :

Re: le calibrage des appareils électrues

Message par roro1111 »

pericles a écrit : jeu. 12 janv. 2023 18:39 bonjour,

pour les contacteurs de puissance :
on choisit le calibre suivant la puissance du moteur électrique
voir le mémo ci-joint https://www.cjoint.com/doc/23_01/MAmqJd ... acteur.pdf


pour les fusibles il s'agit du courant conventionnel de fusion, appelé I2
Pour les fusibles gG le coefficient est:
In ≤16 A => k3 = 1,31
In > 16 A => k3 = 1,10

Pour les disjoncteurs le coefficient k3 = 1
voir le mémo
https://www.cjoint.com/doc/19_06/IFhlEA ... eur-k3.pdf

cordialement
bonsoir

alors comme j'ai déjà écrit on peut utiliser en pratique ce qui est énoncé ds ma 1ere message, sans aucun danger, n'est ce pas?
disjoncteur=In*1.3
fusible=In*1.45
contacteur=In*1.5

merci
pericles
Expert
Expert
Messages : 1265
Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
Localisation : ile de france
Contact :

Re: le calibrage des appareils électrues

Message par pericles »

bonjour,

Non je ne connais pas ces valeurs
pour dimensionner les sections et les protections on emploi
les norme NF C 15-100 et UTE C 15-105

pour mon information indiquer l'origine de ces valeurs :
In *1,3
In *1,45
In *1,5

cordialement
Avatar du membre
roro1111
Assidu
Assidu
Messages : 349
Enregistré le : sam. 29 mars 2008 09:05
Contact :

Re: le calibrage des appareils électrues

Message par roro1111 »

pericles a écrit : jeu. 12 janv. 2023 18:39 bonjour,

pour les contacteurs de puissance :
on choisit le calibre suivant la puissance du moteur électrique
voir le mémo ci-joint https://www.cjoint.com/doc/23_01/MAmqJd ... acteur.pdf


pour les fusibles il s'agit du courant conventionnel de fusion, appelé I2
Pour les fusibles gG le coefficient est:
In ≤16 A => k3 = 1,31
In > 16 A => k3 = 1,10

Pour les disjoncteurs le coefficient k3 = 1
voir le mémo
https://www.cjoint.com/doc/19_06/IFhlEA ... eur-k3.pdf

cordialement
bonjour pericles

1- je n'ai pas compris la difference entre le courant Ib et le courant I2?

2- si on va appliquer les formules situées ds la piece jointive pour un courant d'utilisation de 20A, quelles st les valeurs du fusible er du disjoncteur qu'il faut utiliser?

merci
pericles
Expert
Expert
Messages : 1265
Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
Localisation : ile de france
Contact :

Re: le calibrage des appareils électrues

Message par pericles »

bonsoir,

voir le cas du disjoncteur
paramètres de choix d'un disjoncteur
https://www.cjoint.com/c/MAxabAwNXhp

voir le cas du fusible
Ie fusible_calcul_version2
https://www.cjoint.com/c/MAxadL2E4Dp

cordialement
pericles
Expert
Expert
Messages : 1265
Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
Localisation : ile de france
Contact :

Re: le calibrage des appareils électrues

Message par pericles »

bonjour,

j'ai fait quelques erreurs sur le fichier « Ie fusible_calcul_version2 »
voir la nouvelle version https://www.cjoint.com/c/MAxrJmA5Qxp

pour le disjoncteur
voir « section câbles_calibre disjoncteur_roro1111.pdf »
https://www.cjoint.com/c/MAxrMuvp0ap

cordialement
Avatar du membre
roro1111
Assidu
Assidu
Messages : 349
Enregistré le : sam. 29 mars 2008 09:05
Contact :

Re: le calibrage des appareils électrues

Message par roro1111 »

Bjr pericles

Voila le lien suivant que j’ai trouvé sur le net:
http://sorel80.free.fr/Electrotechnique ... cteurs.htm

1- Vous pouvez voir ici que If=I2 ds autre document, n’est ce pas?
2- pour savoir la valeur du disjoncteur qu’il faut mettre ds un circuit traversé par un courant Ib on utilise la maniere suivante:
On calcule tout d’abord toute la consommation qu’on a pour obtenir le courant utilisé Ib, par suite on calcule Iz par l’équation:

Iz = . Ib . = Ib
Kp x Kt x Kg K
Puisque Ib et tous les K sont connus, par suite on utilise la formule: Iz = k x In pour trouver In du disjoncteur qu’il faut utiliser, c’est vrai comme ça ou pas suffisant?

Merci
pericles
Expert
Expert
Messages : 1265
Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
Localisation : ile de france
Contact :

Re: le calibrage des appareils électrues

Message par pericles »

bonjour,
attention ce document est obsolète (dépassé, périmé), les normes indiquées sont annulées

NF C61-201
https://www.boutique.afnor.org/fr-fr/no ... 1538/48124
mars 1968
Norme Annulée
Coupe-circuit à cartouches du type B

NF C63-210
https://m.boutique.afnor.org/fr-fr/norm ... 1296/68973
décembre 1980
Norme Annulée
Appareillage industriel. Coupe-circuit à fusibles à basse tension. Règles supplémentaires pour coupe-circuit pour usages industriels.

NF C61-141
https://m.boutique.afnor.org/fr-fr/norm ... 16341/4903
octobre 1981
Norme Annulée
Interrupteurs automatiques de terre à dispositif différentiel à source auxiliaire. (changement de statut de UTE C 61-141, mars 1972, RE)

NF C63-140
https://www.boutique.afnor.org/fr-fr/no ... ummaryView
octobre 1985
Norme Annulée
Auxiliaires de commande - (appareils de connexion à basse tension pour circuits de commande et circuits auxiliaires, y compris les contacteurs auxiliaires) - 1ere partie - 1ere section : prescriptions générales


je le répète encore, pour les études on utilise :
la normes NF C15-100
et les guides
UTE C15-105
http://courtd2.free.fr/pdf/NFC-15-105.pdf
et UTE C15-500
http://courtd2.free.fr/pdf/NFC-15-500.pdf

et bien sur la Réglementations et normes électriques — Guide de l Installation Electrique
https://fr.electrical-installation.org/ ... lectriques

cordialement
Avatar du membre
roro1111
Assidu
Assidu
Messages : 349
Enregistré le : sam. 29 mars 2008 09:05
Contact :

Re: le calibrage des appareils électrues

Message par roro1111 »

pericles a écrit : jeu. 26 janv. 2023 13:02 bonjour,
attention ce document est obsolète (dépassé, périmé), les normes indiquées sont annulées

NF C61-201
https://www.boutique.afnor.org/fr-fr/no ... 1538/48124
mars 1968
Norme Annulée
Coupe-circuit à cartouches du type B

NF C63-210
https://m.boutique.afnor.org/fr-fr/norm ... 1296/68973
décembre 1980
Norme Annulée
Appareillage industriel. Coupe-circuit à fusibles à basse tension. Règles supplémentaires pour coupe-circuit pour usages industriels.

NF C61-141
https://m.boutique.afnor.org/fr-fr/norm ... 16341/4903
octobre 1981
Norme Annulée
Interrupteurs automatiques de terre à dispositif différentiel à source auxiliaire. (changement de statut de UTE C 61-141, mars 1972, RE)

NF C63-140
https://www.boutique.afnor.org/fr-fr/no ... ummaryView
octobre 1985
Norme Annulée
Auxiliaires de commande - (appareils de connexion à basse tension pour circuits de commande et circuits auxiliaires, y compris les contacteurs auxiliaires) - 1ere partie - 1ere section : prescriptions générales


je le répète encore, pour les études on utilise :
la normes NF C15-100
et les guides
UTE C15-105
http://courtd2.free.fr/pdf/NFC-15-105.pdf
et UTE C15-500
http://courtd2.free.fr/pdf/NFC-15-500.pdf

et bien sur la Réglementations et normes électriques — Guide de l Installation Electrique
https://fr.electrical-installation.org/ ... lectriques

cordialement
bonsoir pericles

1-quel est votre avis à propos de ce lien : https://blog.formatis.pro/canalisation/, est ce qu'il est aussi depassé ou utilisé jusqu'à maintenant?

2-j'ai comparé tous les documents, j'ai trouvé qu'ils sont à 80% semblables mais avec des valeurs des K ou de In un peux differents, mais je n'ai pas su jusqu'à maintenant comment on sait la valeur de In du disjoncteur et du fusible qu'on veut l'utiliser ds notre circuit électrique pour courant donné.
je veux vous donner un exemple à resoudre pour comprendre cette chose:
supposons qu'on va transporter un courant triphasé de 9A à une distance de 90m, quelles st les valeurs du disjoncteur ( domestique et industriel) et du fusible qu'il faut inserrer ds ce circuit pour la protection de notre installation ainsi la protection du cable électrique contre l'échauffement du cable?

merci