Bonjour,
En lisant une documentation concernant une source centralisé pour l éclairage de sécurité il est mentionné:
Cablage IT.
Alors c est peut etre une question bete mais je ne comprend pas ce IT..
Le I c est en rapport avec le fonctionnement sur batterie et le neutre des batteries est alors isolé de la terre? Donc il faudrait un cpi? A moin que celui ci soit intégré?
Le T c est les masses, mais du coup on parle du raccordement des bloc de secours? étant classe 2 et connecté sans la terre justement j' ai du mal a comprendre.
En cas de défaut phase-neutre c est bien les fusibles de la source centrale qui protège?
Ça fait beaucoup d interrogation mais si quelqu un pouvait m éclairer sur le sujet ce serai vraiment sympa😉
Avatar du membre
vincebzh56
Assidu
Assidu
Messages : 140
Enregistré le : dim. 21 janv. 2018 17:01
Contact :

Re: Source centralisé

Message par vincebzh56 »

Bonjour

Les sources centrales basse tension donc sortie utilisation en 230v pour l alim des appareils d éclairage de sécurité est effectivement conçu en schéma de liaison a la terre au secondaire...
Le CPI est intégré à la source centrale...le point neutre est flottant...