VOYANT toujours allumé
- lilian31000
- Arrivant

- Messages : 4
- Enregistré le : mer. 2 nov. 2022 10:53
- Contact :
VOYANT toujours allumé
Bonjour à tous et MERCI de m’accueillir sur ce forum.
Je suis ce qu’il est convenu d’appeler « un adolescent d’autrefois »
Je bute sur une question qui vous paraîtra sans doute très simple
J’ai un voyant TEMOIN sur une prise CELIANEcommandant l’alimentation de la bobine d’un contacteur TELEMECANIQUE ref/ LE1-DO93 alimentée en 38O Volts.
Tout fonctionne bien mais:
L’ennui est que ce VOYANT reste allumé dans ses DEUX positions.
Le PROBLEME étant qu’en position ETEINT, j’ai un retour de la bobine.
QUI à une solution?
Grand MERCI.Lilian
Je suis ce qu’il est convenu d’appeler « un adolescent d’autrefois »
Je bute sur une question qui vous paraîtra sans doute très simple
J’ai un voyant TEMOIN sur une prise CELIANEcommandant l’alimentation de la bobine d’un contacteur TELEMECANIQUE ref/ LE1-DO93 alimentée en 38O Volts.
Tout fonctionne bien mais:
L’ennui est que ce VOYANT reste allumé dans ses DEUX positions.
Le PROBLEME étant qu’en position ETEINT, j’ai un retour de la bobine.
QUI à une solution?
Grand MERCI.Lilian
Re: VOYANT toujours allumé
Bonjour
Quelle référence de voyant avez vous ? J'ai peur que ce soit un voyant lumineux et pas un voyant témoin
Vous etes sûr que c'est une prise et pas un interrupteur ?
Avez vous raccordé le neutre à l'interrupteur ?
Quelle référence de voyant avez vous ? J'ai peur que ce soit un voyant lumineux et pas un voyant témoin
Vous etes sûr que c'est une prise et pas un interrupteur ?
Avez vous raccordé le neutre à l'interrupteur ?
Carminas
- lilian31000
- Arrivant

- Messages : 4
- Enregistré le : mer. 2 nov. 2022 10:53
- Contact :
Re: VOYANT toujours allumé
Grand MERCI de votre réponse, mais c'est bien le BON VOYANT8
Re: VOYANT toujours allumé
En fonction de la référence le câblage n'est pas le même.
Donc quelle est sa référence ?
Et comment avez vous raccordé les différents fils ?
- phase
- neutre
- retour bobine
Donc quelle est sa référence ?
Et comment avez vous raccordé les différents fils ?
- phase
- neutre
- retour bobine
Carminas
- lilian31000
- Arrivant

- Messages : 4
- Enregistré le : mer. 2 nov. 2022 10:53
- Contact :
Re: VOYANT toujours allumé
MERCi de votre réponse mais je vous assure que tout fonctionne bien.
Que le VOYANT est le BON, mais que je veux "lutter" contre un retour de la bobine....
Que le VOYANT est le BON, mais que je veux "lutter" contre un retour de la bobine....
Re: VOYANT toujours allumé
Si vous ne voulez pas donner les infos, on ne peux pas deviner ce que vous avez fait et ce qui peut expliquer ou non ce phénomène.
Essayez de mettre une charge résistive en parallèle
Essayez de mettre une charge résistive en parallèle
Carminas
- VE Pp
- Modérateur & Admin

- Messages : 1603
- Enregistré le : mar. 18 mars 2008 19:34
- Localisation : Haute-Garonne
- Contact :
Re: VOYANT toujours allumé
Bonjour,
Il est possible d’utiliser le contact 13 - 14 s’il est disponible, sinon il faut ajouter un contact additionnel type LA1 DN11.
En plus, si le voyant est en // sur la bobine, il est souhaitable de passer la phase du voyant par un contact auxiliaire du contacteur.
Il est possible d’utiliser le contact 13 - 14 s’il est disponible, sinon il faut ajouter un contact additionnel type LA1 DN11.
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7322
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: VOYANT toujours allumé
Hello
Sinon, mettre un inter bipolaire.
@+
Sinon, mettre un inter bipolaire.
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
- lilian31000
- Arrivant

- Messages : 4
- Enregistré le : mer. 2 nov. 2022 10:53
- Contact :
Re: VOYANT toujours allumé
Merci de vos réponses il semblerait qu'effectivement il faille utiliser un contact secondaire.
Je vous tiendrai rapidement au courant.
Je vous tiendrai rapidement au courant.
-
pericles
- Expert

- Messages : 1265
- Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
- Localisation : ile de france
- Contact :
Re: VOYANT toujours allumé
bonjour,
quelques vidéo pour initiation au câblage selon le schéma de principe
exemple le contacteur http://bernard.hanin.free.free.fr/video ... eos_4.html
cordialement
quelques vidéo pour initiation au câblage selon le schéma de principe
exemple le contacteur http://bernard.hanin.free.free.fr/video ... eos_4.html
cordialement
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 4 invités
