Boites de dérivations et accessibilité ???
Boites de dérivations et accessibilité ???
Je voulais savoir s'il était obligatoire que les boites de dérivations soient accessibles ?
Parce que j'en ai 3 enfermées dans un plafond et j'hésite a mettre des trappes de visites pour l'esthétique.
Cependant la sécurité étant prioritaire sur l'esthétique si c'est obligatoire je ferais ce qu'il faut !
Parce que j'en ai 3 enfermées dans un plafond et j'hésite a mettre des trappes de visites pour l'esthétique.
Cependant la sécurité étant prioritaire sur l'esthétique si c'est obligatoire je ferais ce qu'il faut !
- VE Pp
- Modérateur & Admin

- Messages : 1606
- Enregistré le : mar. 18 mars 2008 19:34
- Localisation : Haute-Garonne
- Contact :
Re: Boites de dérivations et accessibilité ???
Bonsoir,
A votre avis ! Si le bouchon d'essence de votre voiture était sous la carrosserie, hein ! Comment feriez vous pour faire le plein ?
A votre avis ! Si le bouchon d'essence de votre voiture était sous la carrosserie, hein ! Comment feriez vous pour faire le plein ?
Re: Boites de dérivations et accessibilité ???
je voulais savoir si c'était OBLIGATOIRE ou simplement conseillé.
Quand pour vous c'est une évidence vouv vous sentez obligé de prendre les gens pour des imbéciles ???
merci quand même
Quand pour vous c'est une évidence vouv vous sentez obligé de prendre les gens pour des imbéciles ???
merci quand même
- Electr-HIC
- Nouveau

- Messages : 8
- Enregistré le : dim. 4 janv. 2009 22:29
- Contact :
Re: Boites de dérivations et accessibilité ???
Salut safrane14,
Effectivement, les boites de dérivations doivent rester accessibles.
J'ai exactement le même problème, mais perso, je vais prolonger les gaines jusqu'au mur (changement des fils) et mettre des boites de dérivation encastrées dans le mur.
Pour la première réponse qui t'a été faite, il fallait quand même prendre en compte le
à la fin du message.
Ceci dit, sur le net, les mots prennent souvent une importance démesurée....
Mais en réponse à cela, contrairement au bouchon d'essence de la voiture, celui de la boite de dérivation n'a pas à être accédé réguliérement, de manière prévisible et indispensable.
Mais il faut de tout : certains y font peut être le ménage de temps en temps, avec un peu d'essence, c'est vrai qu'on peux nettoyer pas mal de choses....
A bientôt et bon courage.
Effectivement, les boites de dérivations doivent rester accessibles.
J'ai exactement le même problème, mais perso, je vais prolonger les gaines jusqu'au mur (changement des fils) et mettre des boites de dérivation encastrées dans le mur.
Pour la première réponse qui t'a été faite, il fallait quand même prendre en compte le
Ceci dit, sur le net, les mots prennent souvent une importance démesurée....
Mais en réponse à cela, contrairement au bouchon d'essence de la voiture, celui de la boite de dérivation n'a pas à être accédé réguliérement, de manière prévisible et indispensable.
Mais il faut de tout : certains y font peut être le ménage de temps en temps, avec un peu d'essence, c'est vrai qu'on peux nettoyer pas mal de choses....
A bientôt et bon courage.
Ce qui est à la portée d'un homme est à la portée d'un autre...
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7337
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Boites de dérivations et accessibilité ???
Bonjour,
Si vos boites sont inaccessibles, comment ferez vous pour intervenir dessus en cas de soucis???
513 Accessibilité des matériels électriques
513.1 Dispositions générales
Les matériels, y compris les canalisations, doivent être disposés de façon à faciliter leur manoeuvre,
leur visite, leur entretien et l'accès à leurs connexions. Ces possibilités ne doivent pas être
notablement diminuées par le montage d'appareils dans des enveloppes ou des compartiments.
@+
Si vos boites sont inaccessibles, comment ferez vous pour intervenir dessus en cas de soucis???
513 Accessibilité des matériels électriques
513.1 Dispositions générales
Les matériels, y compris les canalisations, doivent être disposés de façon à faciliter leur manoeuvre,
leur visite, leur entretien et l'accès à leurs connexions. Ces possibilités ne doivent pas être
notablement diminuées par le montage d'appareils dans des enveloppes ou des compartiments.
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7337
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Boites de dérivations et accessibilité ???
526.3 Les connexions doivent être accessibles pour vérification, essai et maintenance, sauf dans les
cas suivants :
- jonctions des câbles enterrés ;
- jonctions noyées dans un compound ou scellées ;
- connexions entre les jonctions froides et les éléments chauffants des systèmes de chauffage des
plafonds et planchers, et des cordons chauffants.
526.4 Si nécessaire, des précautions doivent être prises pour que la température atteinte par les
connexions en service normal n'affecte pas l'isolation des conducteurs qui leur sont connectés ou qui
les supportent.
526.5 Les connexions doivent présenter un degré de protection IP2X ou IPXXB par construction ou
par installation.
cas suivants :
- jonctions des câbles enterrés ;
- jonctions noyées dans un compound ou scellées ;
- connexions entre les jonctions froides et les éléments chauffants des systèmes de chauffage des
plafonds et planchers, et des cordons chauffants.
526.4 Si nécessaire, des précautions doivent être prises pour que la température atteinte par les
connexions en service normal n'affecte pas l'isolation des conducteurs qui leur sont connectés ou qui
les supportent.
526.5 Les connexions doivent présenter un degré de protection IP2X ou IPXXB par construction ou
par installation.
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Re: Boites de dérivations et accessibilité ???
ok ok merci les gars
Je voulais être sur de l'OBLIGATION car ça aurait pu être juste conseillé ce que j'aurais préféré dans ce cas de force majeur.
Car les plaquistes sont passés sur le chantier quand j'y étais pas, ils ont fermé et peint le plafond du coup je sais à peu près où elles sont mais pas au cm près.
Voila pourquoi je suis embété de plus maintenant va faloir être hyper attentif afin de ne pas couper les câbles dans le plafond.
Je voulais être sur de l'OBLIGATION car ça aurait pu être juste conseillé ce que j'aurais préféré dans ce cas de force majeur.
Car les plaquistes sont passés sur le chantier quand j'y étais pas, ils ont fermé et peint le plafond du coup je sais à peu près où elles sont mais pas au cm près.
Voila pourquoi je suis embété de plus maintenant va faloir être hyper attentif afin de ne pas couper les câbles dans le plafond.
Re: Boites de dérivations et accessibilité ???
Bonsoir
Amon avis si je peut y mettre mon petit grain de sel ,il n'y a pas a s'en faire je pense que la boite de deriv est accessible dans les combles par l'electricien qui saura la retrouver dans l'isolation.Pas de soucis
A+
Amon avis si je peut y mettre mon petit grain de sel ,il n'y a pas a s'en faire je pense que la boite de deriv est accessible dans les combles par l'electricien qui saura la retrouver dans l'isolation.Pas de soucis
A+
Re: Boites de dérivations et accessibilité ???
ben non justement elles sont fixées directement au plafond en dur au rez de chaussée d'un immeuble c'est une salle de bar !
J'aurais bien aimer qu'il y est des comble mais là le problème de l'accessibilité aurait été réglé.
J'aurais bien aimer qu'il y est des comble mais là le problème de l'accessibilité aurait été réglé.
- capitainfred
- Assidu

- Messages : 134
- Enregistré le : sam. 13 sept. 2008 13:56
- Localisation : Alpes de Haute Provence
- Contact :
Re: Boites de dérivations et accessibilité ???
Salut,
Au vu de tout cela tu fais une trappe de visite, et c'est barre.
Tu te poses plus de question et surtout tu es en phase avec le norme.
Cordialement
Au vu de tout cela tu fais une trappe de visite, et c'est barre.
Tu te poses plus de question et surtout tu es en phase avec le norme.
Cordialement
Venez me défier sur http://capitainfred.labrute.fr
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 6 invités