Puissance apparente ou absorbé pour calcul courant de ligne?
Puissance apparente ou absorbé pour calcul courant de ligne?
Bonjour,
Tout est dans le titre, décidément je bloque sur
L'intensité a prendre en compte sur les courant de ligne concernant le dimensionnement de cable..
Par exemple avec un moteur tryphasé, j'ai lu sur un forum qu il fallait déterminer la puissance absorbé (donc puissance active?) pour calculer l'intensité traversant de la ligne en amont.
La ou je ne comprend plus c'est que pour moi le courant de ligne se fait à partir de la puissance apparente en KVA, qui serait la puissance total non? En tenant compte de la puissance réactive?
Bon à moins que je mélange mais si on pouvait m'expliquer les puissance a réellement prendre en compte ce serait top.
Tout est dans le titre, décidément je bloque sur
L'intensité a prendre en compte sur les courant de ligne concernant le dimensionnement de cable..
Par exemple avec un moteur tryphasé, j'ai lu sur un forum qu il fallait déterminer la puissance absorbé (donc puissance active?) pour calculer l'intensité traversant de la ligne en amont.
La ou je ne comprend plus c'est que pour moi le courant de ligne se fait à partir de la puissance apparente en KVA, qui serait la puissance total non? En tenant compte de la puissance réactive?
Bon à moins que je mélange mais si on pouvait m'expliquer les puissance a réellement prendre en compte ce serait top.
Re: Puissance apparente ou absorbé pour calcul courant de ligne?
Car sur certain site la puissance absorbée du moteur s exprime en KVA, la ou je ne comprend pas c est que la formule pour la PA étant UxIXcosphi elle s exprimer en kw non?
-
pericles
- Expert

- Messages : 1270
- Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
- Localisation : ile de france
- Contact :
Re: Puissance apparente ou absorbé pour calcul courant de ligne?
bonsoir,
un exemple avec un tableur pour définir la section et la chute de tension
voir le mémo https://www.cjoint.com/c/LJDtEyLFQoG
cordialement
pericles
un exemple avec un tableur pour définir la section et la chute de tension
voir le mémo https://www.cjoint.com/c/LJDtEyLFQoG
cordialement
pericles
Re: Puissance apparente ou absorbé pour calcul courant de ligne?
Merci Pericles,
Cependant je ne comprend pas très bien sûr le tableur pourquoi dans la formule du rendement:pu/pa ou à la ligne 27 c est 117 qui est utilisé, à la place du pu alors que ça devrait être 110...
Cependant je ne comprend pas très bien sûr le tableur pourquoi dans la formule du rendement:pu/pa ou à la ligne 27 c est 117 qui est utilisé, à la place du pu alors que ça devrait être 110...
-
pericles
- Expert

- Messages : 1270
- Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
- Localisation : ile de france
- Contact :
Re: Puissance apparente ou absorbé pour calcul courant de ligne?
Bonjour,
la puissance utile = puissance absorbée x rendement
voir le mémo ci-joint https://www.cjoint.com/c/LJElooHaaDG
cordialement
la puissance utile = puissance absorbée x rendement
voir le mémo ci-joint https://www.cjoint.com/c/LJElooHaaDG
cordialement
Re: Puissance apparente ou absorbé pour calcul courant de ligne?
Ok super merci beaucoup pour les tableurs
-
pericles
- Expert

- Messages : 1270
- Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
- Localisation : ile de france
- Contact :
Re: Puissance apparente ou absorbé pour calcul courant de ligne?
bonjour,
erreur de ma part, la puissance apparente est en kVA et non en kW.
voir le mémo modifie https://www.cjoint.com/c/LJFlcanjDVG
cordialement
erreur de ma part, la puissance apparente est en kVA et non en kW.
voir le mémo modifie https://www.cjoint.com/c/LJFlcanjDVG
cordialement