équivalence ?

Calculs divers, électrotechnique, les mesures…
Répondre
Avatar du membre
xavierdu12
Arrivant
Arrivant
Messages : 4
Enregistré le : mar. 13 janv. 2009 15:29
Contact :

équivalence ?

Message par xavierdu12 »

bonjour

Avec du 220V et 30 Amperes, un cable de 4carré peut-il etre remplacé par deux cable de 2.5 relier entre eux aux extremitées ( donc 2.5+2.5 carré = 5carré) ?

Suis-je en securité , et sinon quels sont les risques ?

Merci
Avatar du membre
Etincelle
Assidu
Assidu
Messages : 250
Enregistré le : dim. 28 déc. 2008 14:38
Contact :

Re: équivalence ?

Message par Etincelle »

Bonjour,
Avec 30 A le câble préconisé en toute sécurité est du 6mm²

Dans votre cas, c'est l'échauffement des conducteurs, la perte de l'isolant sur le câble et l'INCENDIE garanti.

En électricité, on ne fais pas n'importe quoi.

Bonne soirée
Avatar du membre
xavierdu12
Arrivant
Arrivant
Messages : 4
Enregistré le : mar. 13 janv. 2009 15:29
Contact :

Re: équivalence ?

Message par xavierdu12 »

Merci Etincelle

alors me faut metre 3 cable de 2,5 carré et là ça passe ? sans risque !

merci
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7307
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: équivalence ?

Message par RFco »

xavierdu12 a écrit :Merci Etincelle

alors me faut metre 3 cable de 2,5 carré et là ça passe ? sans risque !

merci
Bonjour,


Non et non, ce n'est pas dans les normes de l'habitat...

6mm² minimum...


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
xavierdu12
Arrivant
Arrivant
Messages : 4
Enregistré le : mar. 13 janv. 2009 15:29
Contact :

Re: équivalence ?

Message par xavierdu12 »

Merci RFco

Alors je passe avec mes 3x2,5 carré si je les regroupe sur la meme "broche"( donc 7,5 carré) !

Donc cela me fait : 3x 2,5 carré sur une phase et 3x 2,5 carré sur le neutre !
J'ai oublier de dire que c'est pour une longueur de 1,5 Metre (sous gaine bien sur)

merci
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7307
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: équivalence ?

Message par RFco »

Même pour une petite longueur comme ca, mettez la section adéquate, 1,50m de câble ne coute pas si cher tout de même...


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Candela
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 4428
Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
Localisation : Dijon (21000)
Contact :

Re: équivalence ?

Message par Candela »

Bonjour,
Je partage l'avis de RFco, ce n'est pas dans les normes de l'habitat. Et si l'on pouvait raisonner "industrie", il faudrait prendre de grandes précautions pour que le courant se répartisse convenablement entre des conducteurs mis en parallèle (à commencer par ne pas en mettre 3, c'est 2 ou 4!); ces précautions ne sont pas, raisonnablement, applicables en domestique ni avec des fils d'aussi faible section.
Vous vous compliquez la vie pour pas grand chose; songez qu'en cas de pépin, l'expert pointerait immédiatement cette non-conformité afin de réduire ou refuser votre indemnisation.
Avatar du membre
pinss67
Passionné
Passionné
Messages : 712
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 18:21
Localisation : Bas-Rhin
Contact :

Re: équivalence ?

Message par pinss67 »

Bonjour

Je n'ai rien à rajouter sur le message de RFco et Candéla, par contre quand je lis des messages de ce genre ça me fait peur!!

On a une réglementation, si elle existe c'est qu'il y a des raisons, respectez les normes et ne faites pas de bricolage, vous mettez en danger la vie des personnes [lis-ceci]

En plus pour cette petite longueur :oops:
Répondre

Retourner vers « Protection des départs, les longueurs des lignes et sections… »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 6 invités