Bonjour à tous
Je souhaiterai une petite information
Je souhaite alimenter un spa et une piscine vers un Local technique
Je souhaiterai partir avec un seul câble en 6/2 mais pour alimenter la piscine et le spa est ne pas être trop juste dsns l avenir, je souhaiterai passé un câble 4g6 et créé 2 lignes avec les 2 phases?
Puis-je utiliser un seul neutre pour les 2 lignes ?
En vous remerciant par avance
Très bonne journée
Installation coffre électrique pour filtration et éclairage piscine
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7340
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Installation coffre électrique pour filtration et éclairage piscine
Hello
En aucuns cas on ne partage le neutre sur plusieurs protections.
@+
En aucuns cas on ne partage le neutre sur plusieurs protections.
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Re: Installation coffre électrique pour filtration et éclairage piscine
Ok mais est il possible de tirer une ligne de terre pour le local technique ?
Car une ligne de 56m en 6mm2 pour une pompe de piscine, un spa, un portail électrique , j ai peur que cela soit juste...?
Car une ligne de 56m en 6mm2 pour une pompe de piscine, un spa, un portail électrique , j ai peur que cela soit juste...?