Disjoncteurs et gestionnaire d'énergie

Interrupteurs, va et vient, disjoncteurs et divers petits appareils…
Répondre
Avatar du membre
Nicobrico
De passage
De passage
Messages : 79
Enregistré le : mer. 31 oct. 2018 18:56
Contact :

Disjoncteurs et gestionnaire d'énergie

Message par Nicobrico »

Bonjour. Dans mon tableau j'ai mis tous mes disjoncteurs reliés aux radiateurs électriques sur la même ligne protégée par un 63 AC. J'ai au donc 3 disjoncteur 16 A pour 05 radiateurs (1500 Watts) pour chambres cuisine dont un dédié pour la salle de bain et 2 autres disjoncteurs 20 À pour 04 radiateurs de 2000 Watts pour salle à manger et mezzanine. Suis je obligé de mettre un gestionnaire d'énergie et tout mettre sous la même ligne. Puis je déplacer un 20 À sur une autre ligne si pas de gestionnaire d'énergie. Je précise que je m'équiperais certainement d'un poêle à pellets et me servirait qu occasionnellement des radiateurs salon et mezzanine.
Juste pour finir que je vais être soumis au passage du consuel et que je n'aurais pas forcément encore installer le poele.
Merci à tous.
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7339
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Disjoncteurs et gestionnaire d'énergie

Message par RFco »

hello

Si pas de gestionnaire alors pas de soucis pour mettre sous plusieurs différentiels.

@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
Nicobrico
De passage
De passage
Messages : 79
Enregistré le : mer. 31 oct. 2018 18:56
Contact :

Re: Disjoncteurs et gestionnaire d'énergie

Message par Nicobrico »

Bonjour. Merci bien parce que je la trouvais pas mal chargée cette ligne.
Bonne journée
Répondre

Retourner vers « Appareillage utilisé dans le bâtiment, à la maison »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : RFco et 11 invités