Bonjour,
Je vis dans une vieille maison dont l’installation est censée avoir été remise aux normes avant mon achat. J'ai malgré tout constaté des anomalies dont la dernière me laisse perplexe.
J’ai constaté avec multimètre que lorsque je disjoncte les prises de mon garage j’ai toujours un courant détectable. Plus être plus précis, je mesure une tension terre/phase et terre/neutre d’environ 90-100V. La tension phase/neutre et d’environ 2v.
Je ne mesure plus de tension lorsque je disjoncte les lumières en plus des prises.
En échangeant sur un forum non-spécialisé, l'hypothèse de l'induction d'un courant par le circuit des lumières, qui partage en partie de la gaine de la prise sur laquelle j'ai mesuré les tensions, a été émise. A noté que je détecte également une tension lorsque j'éteins les lumières (circuit ouvert) mais je n'ai pas mesuré précisément les tensions dans ce cas.
Pensez-vous également qu'il ne puisse s'agir que d'un courant fantôme, cad induit par le circuit des lumières?
Merci de votre aide
Tension terre/neutre et terre/phase de 100v sur circuit disjoncté
Re: Tension terre/neutre et terre/phase de 100v sur circuit disjoncté
Bonjour,
Difficile de répondre... Et si vous testez par une lampe témoin plutôt que le multimètre, ça donne quoi ? Même question avec un VAT si vous en avez un.
NB : utiliser une lampe témoin avec une bonne vieille ampoule à incandescence !
Cordialement.
Difficile de répondre... Et si vous testez par une lampe témoin plutôt que le multimètre, ça donne quoi ? Même question avec un VAT si vous en avez un.
NB : utiliser une lampe témoin avec une bonne vieille ampoule à incandescence !
Cordialement.
-
- Modérateur & Admin
- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: Tension terre/neutre et terre/phase de 100v sur circuit disjoncté
Bonjour,
Effectivement, les mesures de tension effectuées sur un circuit totalement à vide à l'aide d'un multimètre de qualité (genre 40 000
/V) sont trompeuses car elles mettent en évidence ces fameuses "tensions fantôme".
Si l'on veut absolument faire cette mesure, deux remèdes possibles:
-charger légèrement le circuit (charge possible en proportion avec l'Icc disponible: par exemple ampoule 25 w max en domestique, mais convecteur 2 kW derrière un transfo 630kVA!)
-utiliser, si elle existe, la fonction "LowZ" du multimètre, qui correspond typiquement à une impédance d'entrée de 3500
(soit 15 W en 230V)
Cordialement
Effectivement, les mesures de tension effectuées sur un circuit totalement à vide à l'aide d'un multimètre de qualité (genre 40 000
![symb04 [z_homs]](./images/smilies/z_homs.gif)
Si l'on veut absolument faire cette mesure, deux remèdes possibles:
-charger légèrement le circuit (charge possible en proportion avec l'Icc disponible: par exemple ampoule 25 w max en domestique, mais convecteur 2 kW derrière un transfo 630kVA!)
-utiliser, si elle existe, la fonction "LowZ" du multimètre, qui correspond typiquement à une impédance d'entrée de 3500
![symb04 [z_homs]](./images/smilies/z_homs.gif)
Cordialement
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 8 invités