Bonjour,
J'aimerai savoir qu'elle est la différence entre un disjoncteur boitier moulé (MCCB) et un disjoncteur ouvert ?
Merci.
Disjoncteur Ouvert
-
- Expert
- Messages : 1255
- Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
- Localisation : ile de france
- Contact :
Re: Disjoncteur Ouvert
bonsoir,
disjoncteur boîtier moulé (catégorie A) = aucun retard au déclenchement sur court-circuit n'est prévu
disjoncteurs ouverts (catégorie B) = il est possible de retarder le déclenchement pour une valeur de court-circuit inférieure à Icw
http://fr.electrical-installation.org/f ... isjoncteur
Le courant de courte durée admissible Icw (pour les disjoncteurs de la catégorie B)
https://eduscol.education.fr/sti/sites/ ... pdf#page=7
voir le mémo ci-joint https://www.cjoint.com/c/LAusoNwq80l
cordialement
pericles
disjoncteur boîtier moulé (catégorie A) = aucun retard au déclenchement sur court-circuit n'est prévu
disjoncteurs ouverts (catégorie B) = il est possible de retarder le déclenchement pour une valeur de court-circuit inférieure à Icw
http://fr.electrical-installation.org/f ... isjoncteur
Le courant de courte durée admissible Icw (pour les disjoncteurs de la catégorie B)
https://eduscol.education.fr/sti/sites/ ... pdf#page=7
voir le mémo ci-joint https://www.cjoint.com/c/LAusoNwq80l
cordialement
pericles
Re: Disjoncteur Ouvert
Merci beaucoup Pericles .
-
- Expert
- Messages : 1255
- Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
- Localisation : ile de france
- Contact :
Re: Disjoncteur Ouvert
bonjour,
un complément d'information concernant le court retard Icw
« Icw est une subtilité technologique qui permet d'assurer la sélectivité en insérant un retard au déclenchement ... «
voir le le schéma protection contre les surintensité (pour le disjoncteur)
Protection contre les surintensités (principes généraux).pdf
http://courtd2.free.fr/pdf/fdprotection3.pdf
pour information Réglage d un disjoncteur électronique_sitelec
https://sitelec.org/cours/abati/flash/r ... ncteur.htm
cordialement
pericles
un complément d'information concernant le court retard Icw
« Icw est une subtilité technologique qui permet d'assurer la sélectivité en insérant un retard au déclenchement ... «
voir le le schéma protection contre les surintensité (pour le disjoncteur)
Protection contre les surintensités (principes généraux).pdf
http://courtd2.free.fr/pdf/fdprotection3.pdf
pour information Réglage d un disjoncteur électronique_sitelec
https://sitelec.org/cours/abati/flash/r ... ncteur.htm
cordialement
pericles
Re: Disjoncteur Ouvert
Bonjour,
Merci beaucoup Pericles pour ces éclaircissements.
Merci beaucoup Pericles pour ces éclaircissements.
-
- Modérateur & Admin
- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: Disjoncteur Ouvert
Bonjour,
La notion de disjoncteur "ouvert" est liée à une caractéristique physique: Antérieurement ces disjoncteurs étaient "tout métal", constitués d'un robuste châssis supportant les pôles restant entièrement à l'air (les anglais désignaient ces appareils par "ACB"-Air Circuit Breaker- par opposition à "MCB"-Moulded..-); un plastron métallique en face avant laissait passer les commandes et le réglage des déclencheurs.
Très généralement, ces "ACB" étaient P2 -catégorie B, mais certains pouvaient être limiteurs et donc sans retard.
Dans les années '90 les constructeurs ont doté ces "ACB" de façades moulées leur donnant un air de famille avec les "MCB" (tels les Masterpact de Schneider et M-Pact d'Alstom -modèle repris par GE-)...et un aspect plus "moderne"!
Cordialement
Depuis déjà pas mal d'années, on ne peut plus associer systématiquement un disjoncteur boîtier moulé à une catégorie A et un disjoncteur ouvert à une catégorie B. (antérieurement, on parlait de CEI P1 et P2). En effet, rien que dans la gamme Schneider, des compacts dès le calibre 400A peuvent être associés à des protections électroniques (Micrologic 5 ou 6) permettant des courts retards jusqu'à 350 ms.
La notion de disjoncteur "ouvert" est liée à une caractéristique physique: Antérieurement ces disjoncteurs étaient "tout métal", constitués d'un robuste châssis supportant les pôles restant entièrement à l'air (les anglais désignaient ces appareils par "ACB"-Air Circuit Breaker- par opposition à "MCB"-Moulded..-); un plastron métallique en face avant laissait passer les commandes et le réglage des déclencheurs.
Très généralement, ces "ACB" étaient P2 -catégorie B, mais certains pouvaient être limiteurs et donc sans retard.
Dans les années '90 les constructeurs ont doté ces "ACB" de façades moulées leur donnant un air de famille avec les "MCB" (tels les Masterpact de Schneider et M-Pact d'Alstom -modèle repris par GE-)...et un aspect plus "moderne"!
Cordialement
Qui est en ligne