Bonjour à tous,
Dans le cadre d'une étude électrique pour l'alimentation de trois (03) ateliers de maintenance , on m'a demandé de réaliser un bilan des puissance qui servira pour le dimensionnement du transformateur MT/BT .
Donc , je cherche un exemple ou modèle (Fichier Excel ) de bilan de puissance sur quoi je peux me baser .
Merci.
Bilan de puissance d'une installation BT
-
pericles
- Expert

- Messages : 1265
- Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
- Localisation : ile de france
- Contact :
Re: Bilan de puissance d'une installation BT
bonsoir,
j'ai répondu en 2017 à la question sur la détermination de capacité condensateur,
voir le lien http://www.volta-electricite.info/forum ... 951#p61783
pour cela j' ai réalisé un fichier excel,
je vous donne le lien du document, http://www.cjoint.com/c/GKBtTjFQIxP
la première ligne du document montre comment trouver le courant IB
je n'utilise plus excel depuis quelques années, j'utilise open office maintenant,
voir un exemple de bilan de puissance selon la méthode boucherot (fichier open office Calc)
lien du document : https://www.cjoint.com/c/LAdsmkfZt1u
cordialement
j'ai répondu en 2017 à la question sur la détermination de capacité condensateur,
voir le lien http://www.volta-electricite.info/forum ... 951#p61783
pour cela j' ai réalisé un fichier excel,
je vous donne le lien du document, http://www.cjoint.com/c/GKBtTjFQIxP
la première ligne du document montre comment trouver le courant IB
je n'utilise plus excel depuis quelques années, j'utilise open office maintenant,
voir un exemple de bilan de puissance selon la méthode boucherot (fichier open office Calc)
lien du document : https://www.cjoint.com/c/LAdsmkfZt1u
cordialement
Re: Bilan de puissance d'une installation BT
Merci beaucoup Pericles.