boite de dériv entre 2 lampes

Message par pascaldugard »

bonjour à tous!
J'ai une question toute bête mais si c'est faisable ça épargnera mes biscottos!
Sur un va et vient avec 2 lampes, est-il possible de couper entre ces 2 lampes, ajouter une boîte de dériv et alimenter une 3ème lampe?
Cette question c'est parce que c'est en saignée dans des pierres et que j'ai un endroit entre les lampes où je pourrais passer sans saignée pour aller vers la 3ème, plutôt que des doublons de gaines .....
Merci d'avance
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3524
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: boite de dériv entre 2 lampes

Message par Carminas »

Bonjour

Tout dépend comment cela a été réalisé.

Si la 2ème lampe est repiquée sur la 1ère oui c'est possible.

Il faut néanmoins qu'il y ait assez de mou dans vos fils pour réaliser votre connexion intermédiaire.
Carminas
Avatar du membre
pascaldugard
De passage
De passage
Messages : 36
Enregistré le : lun. 21 janv. 2019 19:32
Localisation : gard
Contact :

Re: boite de dériv entre 2 lampes

Message par pascaldugard »

bonjour et merci bien!
Oui c'est en repiquage et comme je suis en plein dedans, je laisse du mou. Alors oui c'est faisable mais dans ta réponse, je sens un petit air de pas trop clean. Tu veux dire que c'est faisable mais pas "consuel"? comme c'est du neuf en élec sur une vielle batisse, c'est parfois super difficile de suivre tout à la lettre. Sinon, je ferai un repiquage depuis la 2ème mais ça représente 12 m de saignée en plus alors que avec ce système, je passe en plancher...
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3524
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: boite de dériv entre 2 lampes

Message par Carminas »

Bonjour

Non aucun problème normatif, neuf ou pas.
Je ne vois pas ce qui vous interdirait de faire cela

Mes remarques était plutôt orientées sur la facilité de mise en oeuvre
Carminas
Avatar du membre
pascaldugard
De passage
De passage
Messages : 36
Enregistré le : lun. 21 janv. 2019 19:32
Localisation : gard
Contact :

Re: boite de dériv entre 2 lampes

Message par pascaldugard »

super! merci
Tous les schémas que j'ai trouvés montraient tout en repiquage de lampe à lampe ou tout qui sortait d'une boîte de dérivation, d'où ma question.
Ma technique consiste à mixer les 2 en fait?
Encore merci de me permettre d'avancer dans mes travaux!!!
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7348
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: boite de dériv entre 2 lampes

Message par RFco »

hello

Aucun soucis pour mixer les méthodes


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
pascaldugard
De passage
De passage
Messages : 36
Enregistré le : lun. 21 janv. 2019 19:32
Localisation : gard
Contact :

Re: boite de dériv entre 2 lampes

Message par pascaldugard »

merci à vous 2. Je progresse bien mais une installation élec neuve dans une maison ancienne semi retapée dans les années 80(les maçons étaient les rois du béton armé :-o !!!) c'est pas du gateau pour être toujours nickel à la norme.
Je reviens bientôt...