probleme sur installation
probleme sur installation
bonjour ,
Je rencontre un probleme sur une installation domestique en cour d'extension que je n'arrive pas a resoudre
l'extension est réalisé mais non raccordée pour l'instant au tableau et mon pb ne la concerne pas
L'alimentation de l'ancien est en triphasé avec 12 kw de puissance il est prevu de l'augmenter à 16 bientot
Mon probleme est que intempestivement l'inter. differentiel 500 mA Calibré à 15 A avec scéllé edf disjoncte avec rien de spécial en fonctionnement il suffit de brancher un chauffage mobile et cela disjoncte.
(pour le chauffage mobile aprés avoir réenclenché l'inter j'ai réessayé et cela a tenu , ce qui me parait bizarre avec ca c'est qu'il disjoncte meme quand y a rien qui tire la charge...)
donc ca ne serait pas surcharges dans ce cas la
L'installation est equilibré vu à la pince amperemetrique avec tous les appareils en fonctionnement
donc je me pose la question si c'est pas le differentiel de l'interupteur qui est defaillant ?
Je rencontre un probleme sur une installation domestique en cour d'extension que je n'arrive pas a resoudre
l'extension est réalisé mais non raccordée pour l'instant au tableau et mon pb ne la concerne pas
L'alimentation de l'ancien est en triphasé avec 12 kw de puissance il est prevu de l'augmenter à 16 bientot
Mon probleme est que intempestivement l'inter. differentiel 500 mA Calibré à 15 A avec scéllé edf disjoncte avec rien de spécial en fonctionnement il suffit de brancher un chauffage mobile et cela disjoncte.
(pour le chauffage mobile aprés avoir réenclenché l'inter j'ai réessayé et cela a tenu , ce qui me parait bizarre avec ca c'est qu'il disjoncte meme quand y a rien qui tire la charge...)
donc ca ne serait pas surcharges dans ce cas la
L'installation est equilibré vu à la pince amperemetrique avec tous les appareils en fonctionnement
donc je me pose la question si c'est pas le differentiel de l'interupteur qui est defaillant ?
Re: probleme sur installation
Bonsoir,
J'ai pas tout compris dans les explications
Le disjoncteur branchement (celui qui tout de suite derriére le compteur) à combien il est calibre? et quelle est sa sensibilité de déclenchement?
Si il ya inter différentiel quelle son imax et sa sensibilite ?
Quelle sont les intensités releves au tableau général?
Bonne soirée
J'ai pas tout compris dans les explications
Le disjoncteur branchement (celui qui tout de suite derriére le compteur) à combien il est calibre? et quelle est sa sensibilité de déclenchement?
Si il ya inter différentiel quelle son imax et sa sensibilite ?
Quelle sont les intensités releves au tableau général?
Bonne soirée
Re: probleme sur installation
j'aurai plutot dis 15 ou 18 mais pas 16L'alimentation de l'ancien est en triphasé avec 12 kw de puissance il est prevu de l'augmenter à 16 bientot
15 A ne font pas 12kw mais 9 kw'inter. differentiel 500 mA Calibré à 15 A avec scéllé edf
ou bien ton differentiel qui marche tres bien avec une fuite a la terreje me pose la question si c'est pas le differentiel de l'interupteur qui est defaillant ?
Re: probleme sur installation
Bonsoir,
tout d'abord désolé pour les erreurs et merci pour vos reponses.
je pense etre beaucoup plus compréhensible mais peut-etre encore des erreurs
le disjoncteur de branchement a un calibre de 15 A sa sensibilité ou son seuil de déclenchement est de 500 mA type S
les inters differentiels il y en a plusieurs , si je ne me trompe pas 5 reparti sur les 3 phases ils sont tous 40 A et 30 mA dont 2 type A et 3 type AC
je sais que avec tout qui tourne dans la maison chaque phase ne depasse pas 15 A juste une qui tire la charge plus que les autres celle alimentant le four ,d'autres machines surement et de memoire oscillé entre 9 et 10 A, les autres etant beaucoup plus basse .
est-ce que ce déséquilibre de charge peut faire sauter le fusible de edf exterieur concernant la phase qui a le plus de charge meme si elle depasse pas 15 A ?
parceque hier c'est ce qu'il s'est passé , c'est allé jusqu'a faire fondre l'isolant de la phase en question et la partie reglette du fusible extérieur
d'ou intervention a 20 h du soir d'edf avec - 10 °voir encore moin au thermometre pour bidouiller tous ca , c'est possible que la phase etait mal serré mais bon on va pas incriminer edf
puisque rien a bougé au niveau du tableau d'abonné le 500 mA disjoncte donc je crois qu'il faut regler le probleme en rééquilibrant les phases au vu de leurs differences d'intensités car aujourd'hui j'ai changer ce 500 mA par un autre 500 mA tous pareil j'ai coupé le jus bien serré puis branché ce nouveau 500 mA . Quand j'ai remis le jus je n'ai jamais entendu un bruit comme celui la venant d'un baco donc j'ai sérré les vis du calibre 15 A et plus de bruit mais ca disjoncte encore.
Pour l'instant j'ai mis le calibre à 20 A pour pas que ca disjoncte.
mais je suis embeté voir inquiet par le fait que le fusible de edf ait cramé et qu'il puisse recramer surtout avec l'augmentation de calibre
je ne sais pas si avec tous ca vous pouvez me dire(ou me certifiez) que je n'ai pas ecris de connerie et que c'est bien de la surcharge sur une phase qui conduit a ce genre de defaut.
tout d'abord désolé pour les erreurs et merci pour vos reponses.
je pense etre beaucoup plus compréhensible mais peut-etre encore des erreurs
le disjoncteur de branchement a un calibre de 15 A sa sensibilité ou son seuil de déclenchement est de 500 mA type S
les inters differentiels il y en a plusieurs , si je ne me trompe pas 5 reparti sur les 3 phases ils sont tous 40 A et 30 mA dont 2 type A et 3 type AC
je sais que avec tout qui tourne dans la maison chaque phase ne depasse pas 15 A juste une qui tire la charge plus que les autres celle alimentant le four ,d'autres machines surement et de memoire oscillé entre 9 et 10 A, les autres etant beaucoup plus basse .
est-ce que ce déséquilibre de charge peut faire sauter le fusible de edf exterieur concernant la phase qui a le plus de charge meme si elle depasse pas 15 A ?
parceque hier c'est ce qu'il s'est passé , c'est allé jusqu'a faire fondre l'isolant de la phase en question et la partie reglette du fusible extérieur
d'ou intervention a 20 h du soir d'edf avec - 10 °voir encore moin au thermometre pour bidouiller tous ca , c'est possible que la phase etait mal serré mais bon on va pas incriminer edf
puisque rien a bougé au niveau du tableau d'abonné le 500 mA disjoncte donc je crois qu'il faut regler le probleme en rééquilibrant les phases au vu de leurs differences d'intensités car aujourd'hui j'ai changer ce 500 mA par un autre 500 mA tous pareil j'ai coupé le jus bien serré puis branché ce nouveau 500 mA . Quand j'ai remis le jus je n'ai jamais entendu un bruit comme celui la venant d'un baco donc j'ai sérré les vis du calibre 15 A et plus de bruit mais ca disjoncte encore.
Pour l'instant j'ai mis le calibre à 20 A pour pas que ca disjoncte.
mais je suis embeté voir inquiet par le fait que le fusible de edf ait cramé et qu'il puisse recramer surtout avec l'augmentation de calibre
je ne sais pas si avec tous ca vous pouvez me dire(ou me certifiez) que je n'ai pas ecris de connerie et que c'est bien de la surcharge sur une phase qui conduit a ce genre de defaut.
-
GAS
- Modérateur & Admin

- Messages : 2092
- Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
- Localisation : Roussillon
- Contact :
Re: probleme sur installation
Bonjour,
Un fusible qui saute et un isolant qui fond, peut effectivement provenir d'un problème de connexion (serrage sur borniers) surtout si la section du conducteur concerné est appropriée au calibre du fusible.
A ce sujet connaissez vous son calibre?
Un fusible qui saute et un isolant qui fond, peut effectivement provenir d'un problème de connexion (serrage sur borniers) surtout si la section du conducteur concerné est appropriée au calibre du fusible.
A ce sujet connaissez vous son calibre?
Cordialement
GAS
GAS
Re: probleme sur installation
Salut,GAS a écrit :Bonjour,
Un fusible qui saute et un isolant qui fond, peut effectivement provenir d'un problème de connexion (serrage sur borniers) surtout si la section du conducteur concerné est appropriée au calibre du fusible.
A ce sujet connaissez vous son calibre?
non mais par pure supposition 15 A puisque c'est la charge alloué par phase je ne pourrai que certifiez un chiffre demain
saurais-tu si un deéséquilibre de charge entre phase peut créer cela
merci
Re: probleme sur installation
Bonsoir,
Quelle est la valeur du fusible au cc d'arrivée? (en général du type AD)
Un disjoncteur ne s'ouvre pas instantanément sur une surintensité graduelle.
Est ce que les 30 Ma font leur office?
Il se peut qu'il y est un défaut d'isolement sur l'installation.
Tout cela me semble nébuleux
Quelle distance il ya entre le compteur et le disjoncteur?
Un shéma serait le bien venu pour trouver le dilemne.
A+
Quelle est la valeur du fusible au cc d'arrivée? (en général du type AD)
Un disjoncteur ne s'ouvre pas instantanément sur une surintensité graduelle.
Est ce que les 30 Ma font leur office?
Il se peut qu'il y est un défaut d'isolement sur l'installation.
Tout cela me semble nébuleux
Quelle distance il ya entre le compteur et le disjoncteur?
Un shéma serait le bien venu pour trouver le dilemne.
A+
Re: probleme sur installation
Bonjour,
La nuit porte conseil
Quelle est la distance entre le disjoncteur branchement et les inters différentiels.
@+
La nuit porte conseil
Quelle est la distance entre le disjoncteur branchement et les inters différentiels.
@+
Re: probleme sur installation
si tu appelle disjoncteur branchement celui d'edf une15 metres
le reste est dans une gtl donc moin d'un metre
les 30 mA font leur office testé avec un catu
pour le calibre je n'y suis pas aller aujourd'hui donc je vous le dirais plus tard
le reste est dans une gtl donc moin d'un metre
les 30 mA font leur office testé avec un catu
pour le calibre je n'y suis pas aller aujourd'hui donc je vous le dirais plus tard
Re: probleme sur installation
Bonjour,
Si les différentiels 30 Ma fonctionnent, il ne peut y avoir de défauts d'isolement.
Le disjoncteur s'ouvre sur une ou plusieurs surintensités dû à la consommation.
Il faut revoir à la pince ampermétrique les débits sur les 3 phases et le neutre, il faudrait une pince qui enregistre les crêtes.
Ou tout simplement le disjoncteur hs.
Bonne journée. A +
Si les différentiels 30 Ma fonctionnent, il ne peut y avoir de défauts d'isolement.
Le disjoncteur s'ouvre sur une ou plusieurs surintensités dû à la consommation.
Il faut revoir à la pince ampermétrique les débits sur les 3 phases et le neutre, il faudrait une pince qui enregistre les crêtes.
Ou tout simplement le disjoncteur hs.
Bonne journée. A +
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 7 invités


