Bonjour à tous,
J'espère poster dans la bonne section :
j'aimerai connaître les différences entre les différentes normes de câbles HT et dans quels cas utiliser telle ou telle norme ?
En particulier, les normes suivantes :
- NFC33-220
- NFC33-223
- NFC33-226
- HN33-S32
- HN33-S33
- Autres normes ?
Et aussi :
- Dans quel cas utiliser un câble à champ radial ou non radial ?
Merci d'avance.
Normes et choix câbles HT
Re: Normes et choix câbles HT
Bonjour
voilà pour les cable à champ radial et non radial
http://www.volta-electricite.info/forum ... hp?t=11264
Cordialement
voilà pour les cable à champ radial et non radial
http://www.volta-electricite.info/forum ... hp?t=11264
Cordialement
Re: Normes et choix câbles HT
Merci pour ce début de réponse Emine.
Pour les niveaux de tensions élevées, la question ne se pose pas mais pour les tensions <15kV, quel(s) critère(s) justifie(nt) l'utilisation de câble à champ radial ou non radial ?
Merci
Pour les niveaux de tensions élevées, la question ne se pose pas mais pour les tensions <15kV, quel(s) critère(s) justifie(nt) l'utilisation de câble à champ radial ou non radial ?
Merci