interrupteur programable pour chauffe eau triphasé

Interrupteurs, va et vient, disjoncteurs et divers petits appareils…
Répondre
Avatar du membre
fazer
De passage
De passage
Messages : 36
Enregistré le : mer. 10 sept. 2008 16:24
Contact :

interrupteur programable pour chauffe eau triphasé

Message par fazer »

Bonjour,
J'ai un chauffe-eau en triphasé pour lequel j'aimerais mettre en place un interrupteur programmable. Je trouve assez facilement des interrupteurs programmables monophasés, mais je ne trouve pas leur équivalent en triphasé. J’ai un sérieux doute quant à leurs existences

Auriez-vous une référence à ce sujet ou un conseil de recherche afin de m'orienter ?

Je vous en remercie par avance
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3511
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: interrupteur programable pour chauffe eau triphasé

Message par Carminas »

Bonsoir

Cela n'existe pas.

Il faut passer par un interrupteur mono, qui pilote le circuit de commande d'un contacteur de puissance tri :

Image
Carminas
Avatar du membre
fazer
De passage
De passage
Messages : 36
Enregistré le : mer. 10 sept. 2008 16:24
Contact :

Re: interrupteur programable pour chauffe eau triphasé

Message par fazer »

Bonjour
ok merci m'en doutait n'ayant rien trouvé sur le net
donc interrupteur horaire hager EG 103 B /E
J'ai un contacteur siemens LC1KO9 est-ce qu'il est compatible avec si non si vous pouviez me donner un modèle
merci d'avance
Avatar du membre
fazer
De passage
De passage
Messages : 36
Enregistré le : mer. 10 sept. 2008 16:24
Contact :

Re: interrupteur programable pour chauffe eau triphasé

Message par fazer »

Bonjour
par contre, pour le contacteur si quelqu' un pouvais m'aider je nage complètement
merci d'avance :-D
Avatar du membre
Baboune73
Assidu
Assidu
Messages : 240
Enregistré le : lun. 10 déc. 2018 10:21
Contact :

Re: interrupteur programable pour chauffe eau triphasé

Message par Baboune73 »

Pour vérifier la compatibilité il faut vérifier que la tension de la bobine est bien en 230v. Soit la référence LC1D09P7.
Pour le câblage de la commande suivez le schéma avec A1 et A2, pour la puissance les fils partant du disjoncteur 16A se câblent en L1 L2 L3 et les fils allant au chauffe eau se câblent sur T1 T2 T3. Il n'y a pas d'ordre dans les fils de puissance.

A+
Avatar du membre
fazer
De passage
De passage
Messages : 36
Enregistré le : mer. 10 sept. 2008 16:24
Contact :

Re: interrupteur programable pour chauffe eau triphasé

Message par fazer »

Bonjour
est en Hager ça donne quoi ?
Tout mon tableau est en Hager :-D
Avatar du membre
fazer
De passage
De passage
Messages : 36
Enregistré le : mer. 10 sept. 2008 16:24
Contact :

Re: interrupteur programable pour chauffe eau triphasé

Message par fazer »

Bonjour
J'ai commandé celui-là : HAGER ESN320 CONTACTEUR TRIPHASÉ 25 ampères 230VAC 50Hz, 3 CONTACTS A FERMETURES
Avatar du membre
Baboune73
Assidu
Assidu
Messages : 240
Enregistré le : lun. 10 déc. 2018 10:21
Contact :

Re: interrupteur programable pour chauffe eau triphasé

Message par Baboune73 »

Pour un chauffe eau, j'aurais plus sélectionner un ETC325 qui a une position marche forcée.

A+