couleur des phases

Question pour le câblage, le montage…
Répondre
Avatar du membre
ozonne94
De passage
De passage
Messages : 19
Enregistré le : mar. 26 févr. 2019 10:52
Contact :

couleur des phases

Message par ozonne94 »

Salut,

de mon disjoncteur abonné, je vais me raccorder à mon nouveau tableau l'ancien sera déconnecté.

Cable HO7VK 16 mm2 bleu + cosses jusqu'au bloc de distrib neutre
Cable HO7VK 16 mm2 rouge + cosses jusqu'au bloc de distrib phase
ensuite pour alimenter mon premier interrupteur diff je compte utiliser du HO7VK 10 mm2
pour la phase, est ce qu'il vaut mieux que ce soit de la même couleur (rouge) ? Je sais que l'on peut utiliser noire, marron etc ....
Désolé c'est du chichis je sais ...




Merci
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3518
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: couleur des phases

Message par Carminas »

Bonsoir

Comme vous voulez.
Mais le laisser en rouge est tout à fait pertinent
Carminas
Avatar du membre
ozonne94
De passage
De passage
Messages : 19
Enregistré le : mar. 26 févr. 2019 10:52
Contact :

Re: couleur des phases

Message par ozonne94 »

Merci beaucoup !
Répondre

Retourner vers « Câbles, gaines, Tableaux, coffrets… »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 11 invités