Section liaison équipotentielle
Section liaison équipotentielle
Bonjour,
Je suis en train de rénover une cuisine d'un restaurant. Y a une conduite de gaz.
Quelle section pour la liaison équipo ? du 6mm² suffit ?
Merci d'avance.
Je suis en train de rénover une cuisine d'un restaurant. Y a une conduite de gaz.
Quelle section pour la liaison équipo ? du 6mm² suffit ?
Merci d'avance.
Re: Section liaison équipotentielle
Bonjour,
Selon le bouquin Promotelec (l'officiel de l'électricité - bâtiment neuf) - le rouge, éd. 2020 page 84 : la section doit être égale à au moins la moitié de la plus grande section des conducteurs de protection, avec un minimum de 6mm² en cuivre (ou 10 en alu) et un maximum de 25 mm² cuivre (ou 35 alu).
Il faut donc regarder les autres conducteurs de protection...
Selon le bouquin Promotelec (l'officiel de l'électricité - bâtiment neuf) - le rouge, éd. 2020 page 84 : la section doit être égale à au moins la moitié de la plus grande section des conducteurs de protection, avec un minimum de 6mm² en cuivre (ou 10 en alu) et un maximum de 25 mm² cuivre (ou 35 alu).
Il faut donc regarder les autres conducteurs de protection...
Re: Section liaison équipotentielle
l’alimentation de l’armoire est du 4x16mm2
Re: Section liaison équipotentielle
"La moitié de la section des autres conducteurs de protection", donc c'est les autres fils de terre qu'il faut regarder, pas les conducteurs "actifs"...
Re: Section liaison équipotentielle
Ah oui pardon, donc la terre du bâtiment est en 16mm2 aussi.
Re: Section liaison équipotentielle
Ben voilà : 10 mm² pour la LEP !
Re: Section liaison équipotentielle
Ok merci.
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 10 invités
