Bonjour,
je suis en train de créer un resto-snack et je suis à la fin de mon chantier. J'ai choisi un abonnement bleu 36 kva car je vais avoir beaucoup de machines qui vont fonctionner en mm temps.
Puissance du matériels:
-Four 5kw en triphasé
-friteuse 12kw en tri
- grill panini 4.4 kw en tri
-plancha 9 kw en tri
-hotte 3 kw en tri
-frigo 0.65 kw en mono
- chambre froide 1.5kw en mono
- lave vaisselle 5.5kw en tri
Plus d'autres ustensiles qui fonctionneront juste pour la préparation le matin.
Le problème qui se pose est la section de câble entre le compteur et mon tableau, environ 40 m de distance. La section actuelle est en 16 mm² et avec l'électricien on se demande si il faudrait passer à la section supérieure (25mm²) ?
Le gros problème est que je suis dans une copropriété et que les travaux pour changer le câble serait TRES compliqué, du coup je voulais savoir si il est nécessaire de passer d'un 16mm² à 25 mm² ?
Merci d'avance pour os réponse
cordialement
Problème de section de câble
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7322
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Problème de section de câble
hello,
Ca passe jusqu'à 52 mètres en 4x16mm² pour 36kVA
@+
Ca passe jusqu'à 52 mètres en 4x16mm² pour 36kVA
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Re: Problème de section de câble
merci pour votre réponse :) et niveau puissance c’est bon ? j’ai calculé environ 40 kw en triphasé et environ 15kw en monophasé.
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Majestic-12 [Bot] et 2 invités
