Névroses électriques ... docteur en courant aidez moi...

Réalisation de petites installations ou extensions, les volumes de protection, normes, Consuel…
Répondre
Avatar du membre
Electr-HIC
Nouveau
Nouveau
Messages : 8
Enregistré le : dim. 4 janv. 2009 22:29
Contact :

Névroses électriques ... docteur en courant aidez moi...

Message par Electr-HIC »

Bonjour à tous,

Bienvenue dans la consultation des névroses éléctriques aîgues et merci infiniment des réponses curatives que vous voudrez bien me préscrire. :-D

Au début, c'etait juste quelques petites hésitations, qui sont devenues des doutes puis des angoisses....une vraie phobie ...!!! :shock:
Avant que les hommes en blanc ne viennent me chercher, je vous soumets donc un échantillon de mes questions dont la plupart peuvent avoir une réponse par oui ou par non. Mais si une explication vous tente, je suis preneur.
Vous constaterez q'uil y en a des bien tordues mais si vous êtes bon praticien, ça ne devrait pas trop vous poser de problèmes, en esperant que ça ne soit pas contagieux.


1- Peut-on, si oui comment, rallonger une gaine ICTA (diam 16,20,25) dont une extrémité est prise dans un mur ?

2- Peut-on passer une gaine ICTA (diam 16,20,25) dans une cloison en brique creuse de 5cm (carrobric dim 66*50cm) ?

3- Même question mais sous le toit, entre les tuiles et les chevrons ou dans la laine de verre ?

4- La norme dit : 8 prises maxi par circuit 20 A ou 5 prises maxi par circuit 16 A
Mais peut-on mettre 8 prises avec des fils en 2,5 sur un disjoncteur de 16A ?

5- Est-il possible qu'un boitier de dérivation contienne 2 circuits provenant de disjoncteurs divisionnaires différents?
exemple : circuit 1,5 lumière et 2,5 prises de la même pièce ou 2 circuits prises 2,5 de deux pièces voisines.

6- Même question dans une seule gaine avec des fils provenant de disjoncteurs différents ?

7- L'installation d'un parafoudre de tête de type 2 doit elle se faire obligatoirement dans un coffret spécial ou simplement dans le tableau modulaire avec l'autre appareillage ?

8- revoila la norme : "Un parafoudre ne doit pas être installé dans des locaux à risque d'incendie."
Un local d'habitation rentre t'il dans cette catégorie si son plafond est fait de solives et plancher bois ou s'il contient des meubles et objets de décoration courants, rideau de fenêtre, cadre et porte bois...?

9- Est il autorisé de placer une prise de courant dans un WC ?

10- Existe t'il un moyen de transformer l'appareillage à griffes en appareillage à vis ?

11- L'interdiction de l'appareillage à griffes concerne t'elle seulement les prises ou tout l'appareillage ?

12- Encore un point de la norme : "1 interrupteur de commande pour 2 socles au maximum et situés dans la même pièce"
Esce que cela veut dire qu'il est interdit de disposer 3 ou 4 points d'eclairage au plafond dans un couloir ?

13- Dans le cas de deux goulottes de gaine technique côte à côte, est il possible que des conducteurs(par ex courant fort) de l'une d'elle traverse le compartiment de courant qui ne lui est pas déstiné (courant faible) pour rejoindre la seconde goulotte si ce compartiment courant faible ne contient aucun fils?

14- Peut on spécialiser des circuits (chaudière, manooeuvre store banne, pompe cascade extérieur, porte de garage...) par un disjoncteur alloué à chacun d'entre eux et en adapter l'intensité (4A, 6A) comme cela est déjà obligatoire avec la vmc(2A) ?

15- dans le cas d'une arrivée téléphonique sur un pignon de la maison , son conducteur peut-il parcourir une distance dans le grenier (10m ou +) avant de rejoindre le parafoudre téléphonique du tableau de communication ?
Si oui, dans quelle type de protecteur ?

Voilà, y'a du pain sur la planche, merci d'avance de votre précieux secours... ;-)
Ce qui est à la portée d'un homme est à la portée d'un autre...
Avatar du membre
jeje
De passage
De passage
Messages : 58
Enregistré le : ven. 23 mai 2008 19:35
Contact :

Re: Névroses électriques ... docteur en courant aidez moi...

Message par jeje »

bonjour
voila un premier jet qui pourra etre complété :

1) oui il faut utilisé un manchon adequate
2)vous pouvez passer un conduit de diamètre 20 maxi si l'épaisseur de la cloison finie est au moins égale à 70 mm ( enduit compris)
3)je ne vous conseillerai pas de faire passer vous gaine derrière les tuile a cause des ponts thermiques. Le mieux est de placer les gaines entre le placo et l'isolant.
5) oui pas de problèmes
6) pas de problèmes non plus si tous les conducteurs sont isolés pour la tension assignée la plus élevée.
7)le parafoudre doit etre installé au plus prés de l'arrivée de la source dont les liaisons de raccordement du parafoudre à l'installation à protégée ne doivent pas exéder 0.5m.
8)
9)oui vous pouvez placer une prise dans les Wc
10) oui selon les marques
11) prises et appareillages
14) oui dans certains cas il faut créer un circuit spécialisé ( volets roulant, lave linge, ...) mais rien n'interdit de créer plus de circuit dédiés .
15) oui pas de problème à condition qu'il arrive directement dans le tableau de communication.
cordialement.
pericles
Expert
Expert
Messages : 1270
Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
Localisation : ile de france
Contact :

Re: Névroses électriques ... docteur en courant aidez moi...

Message par pericles »

Bonjour, pour compléter les réponses de jeje , un mémo sur :

1 - la prolongation des gaines ICTA

7 - exemple d’implantation du parafoudre dans le tableau de répartition

12 – Nombre de points de commande et dispositif de commande :
2 socles au plus placés dans la même pièce : utilisation d’un interrupteur.
Plus de 2 socles : utilisation de télérupteur, contacteur ou similaire.

le lien http://photomaniak.com/upload/out.php/i ... ontage.pdf

salutations
Répondre

Retourner vers « Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 5 invités