centralisation simple de volets roulants?

Réalisation de petites installations ou extensions, les volumes de protection, normes, Consuel…
Avatar du membre
ston
De passage
De passage
Messages : 67
Enregistré le : mer. 17 déc. 2008 12:24
Contact :

centralisation simple de volets roulants?

Message par ston »

Bonjour,
J ai cherche sur le forum,mais comme je suis une bille en informatique,je n ai pas trouve la reponse a mon probleme:le voici
J ai 4 volets roulants commandes simplement par les inverseurs classique de montee et descente:2 inters cote a cote
Pour centraliser tout ca est ce que je peut a l aide d un meme inter que celui qui est sur les volets,en le branchant en parallele avec ceux ci y arriver? Ca me parait logique,mais je ne suis pas sur de mon coup,je prefere avoir votre avis
Si possible un petit schema serait le bienvenu
Je vais avoir droit au consuel,donc il faut que mon schema respecte la norme
Pendant que j y suis,il vaut mieux les brancher sur un ID type a ou ac? Quelle puissance pour le disjoncteur:10a Est ce que je peux alimenter ca sur du fil de 1,5mm
Au plaisir "Meilleurs Voeux" a tous les habitues du forum que j apprecie beaucoup
Ston
Avatar du membre
Etincelle
Assidu
Assidu
Messages : 250
Enregistré le : dim. 28 déc. 2008 14:38
Contact :

Re: centralisation simple de volets roulants?

Message par Etincelle »

Bonjour,

Faire fonctionner tous les volets roulants en même temps, c'est possible mais pas dans l'état actuel, le fournisseur de ses volets doit pouvoir répondre à cette demande, moyennant finance pour l'achat d'une télécommande centralisée.
Pour ce qui est du raccordement, du cable 3*1.5² est largement suffisant (sur sortie de câbles,pc exclues) et le courant assigné à ce circuit dépend du nombre de volets raccordé sur ce circuit, c'est à dire la puissance d'un volet multiplié par le nombre en laissant une marge si je me souviens de 1.7 (cela reste à contrôler), pour le type de disjoncteur 30 Ma, je préfére ne rien dire que de raconter des sottises. Bonne année et bonne santé.
Avatar du membre
Etincelle
Assidu
Assidu
Messages : 250
Enregistré le : dim. 28 déc. 2008 14:38
Contact :

Re: centralisation simple de volets roulants?

Message par Etincelle »

Bonjour,

Faire fonctionner tous les volets roulants en même temps, c'est possible mais pas dans l'état actuel, le fournisseur de ses volets doit pouvoir répondre à cette demande, moyennant finance pour l'achat d'une télécommande centralisée.
Pour ce qui est du raccordement, du cable 3*1.5² est largement suffisant (sur sortie de câbles,pc exclues) et le courant assigné à ce circuit dépend du nombre de volets raccordé sur ce circuit, c'est à dire la puissance d'un volet multiplié par le nombre en laissant une marge si je me souviens de 1.7 (cela reste à contrôler), pour le type de disjoncteur 30 Ma, je préfére ne rien dire que de raconter des sottises. Bonne année et bonne santé.
GAS
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 2092
Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
Localisation : Roussillon
Contact :

Re: centralisation simple de volets roulants?

Message par GAS »

Bonjour,
Pour une application sur volets roulants un différentiel type AC conviendra parfaitement. Le type A étant réservé à des circuits dédiés en habitation car ils détectent en plus les courants résiduels à composante continue.
Cordialement
GAS
Avatar du membre
ston
De passage
De passage
Messages : 67
Enregistré le : mer. 17 déc. 2008 12:24
Contact :

Re: centralisation simple de volets roulants?

Message par ston »

Bonjour,
Merci pour vos reponses.Je ne veux pas mettre de telecommande ,juste un inter double comme les autres,branche en parallele sur ceux ci,je pense que ca devrait marcher,mais j ai peur de faire une betise,c est pour ca que j aimerai avoir votre avis
Au plaisir
Ston
Avatar du membre
pansonic
Assidu
Assidu
Messages : 267
Enregistré le : dim. 23 mars 2008 19:49
Localisation : Sud de la France
Contact :

Re: centralisation simple de volets roulants?

Message par pansonic »

Bonjour,
Les modules YOKIS sont tres pratiques pour centraliser les volets roulants , ils se placent dans les inters,tu dois juste prévoir 4 fils pour l'alimentation des inters,je te conseille d'aller voir leur site.
Cordialement,
Avatar du membre
ston
De passage
De passage
Messages : 67
Enregistré le : mer. 17 déc. 2008 12:24
Contact :

Re: centralisation simple de volets roulants?

Message par ston »

panasonic:
Merci pour ta reponse,est ce que je suis oblige de mettre ces modules,pour quoi ca ne marcherai pas en branchant simplement l inter de centralisation en paralelle avec les 4 autres Je sui alle voir sur Yokis
Au plaisir
ston
GAS
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 2092
Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
Localisation : Roussillon
Contact :

Re: centralisation simple de volets roulants?

Message par GAS »

Bonjour ston,
Un inter modulaire ne peut généralement couper que 10A en charge. Il faudrait donc s'assurer que la somme des courants absorbés par les moteurs de volets n'atteigne pas cette valeur.
En outre l'appareil de commande fonctionnelle ne peut concerner que des récepteurs alimentés par un même circuit issu d'un seul dispositif de protection (fusible ou disjoncteur).
Une commande générale en parallèle sur les individuelles donnerait à chacune d'elles la fonction de commande générale puisque tous les conducteurs de montée et descente seraient interconnectés.
Cordialement
GAS
Avatar du membre
ston
De passage
De passage
Messages : 67
Enregistré le : mer. 17 déc. 2008 12:24
Contact :

Re: centralisation simple de volets roulants?

Message par ston »

Gas,:
Merci pour ta reponse
Donc:mon idee de branchement n est pas bonne,puisque effectivement(je n y avais pas pense),tous mes inters de volets deviendraient des commandes centralisees
J ai deja regarde Yokis:il me faudrait 4 modules pour les volets et un autre pour la commande centralisee
Cordialement
Ston
Avatar du membre
artelec24
Assidu
Assidu
Messages : 219
Enregistré le : mar. 1 avr. 2008 11:39
Contact :

Re: centralisation simple de volets roulants?

Message par artelec24 »

ston a écrit :Gas,:
Merci pour ta reponse
Donc:mon idee de branchement n est pas bonne,puisque effectivement(je n y avais pas pense),tous mes inters de volets deviendraient des commandes centralisees
et aussi le fait que si la comande du volet dit ouvert et que l'inter supplementaire dit ferme , et bien le moteur il apprécierait pas trop :lol:
Répondre

Retourner vers « Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 4 invités