Bonjour ,
J'aimerai savoir comment fonctionne un démarrage direct d'un moteur à un sens et deux sens de rotations eu quelques mots si possible.
Pourquoi il y'a la présence d'un système d'interverrouillage lorsque il y a la présence de deux contacteurs en parallèle ?
Quelle est la différence entre un démarrage direct et indirect ?
Est ce que lorsque c'est un démarrage direct , le démarreur ou le variateur est obligatoire?
Quelle est la différence entre un démarreur et un variateur ?
Désolée je sais qu'il y a beaucoup de questions
En vous remerciant par avance
démarrage direct moteur 1/2 sens de rotations
- Nicolas123
- Arrivant
- Messages : 3
- Enregistré le : ven. 2 avr. 2021 16:43
- Contact :
Re: démarrage direct moteur 1/2 sens de rotations
Bonjour,
je suis également intéressé.
je suis également intéressé.
Re: démarrage direct moteur 1/2 sens de rotations
Très simple.
Comme vous le savez surement, le sens de rotation dépend de l'ordre de phases de l'alimentation du moteur.
Si phase 1 arrive suivit de la 2 et la 3 on parle de sens direct. Sinon on parle de sens inverse.
Les deux contacteurs sont donc alimentés un en direct, l'autre en indirect. Ainsi selon lequel est alimenté le sens de rotation du moteur serra changé.
Le verrouillage mécanique est indispensable pour s'assurer que les deux contacteurs ne soient pas FERMES en MEME TEMPS (raison mécanique ou électrique) car puisque l'ordre de phases est différent, deux phases différentes seront en contact = court-circuit biphasé à 400V.
Cdlt.
Comme vous le savez surement, le sens de rotation dépend de l'ordre de phases de l'alimentation du moteur.
Si phase 1 arrive suivit de la 2 et la 3 on parle de sens direct. Sinon on parle de sens inverse.
Les deux contacteurs sont donc alimentés un en direct, l'autre en indirect. Ainsi selon lequel est alimenté le sens de rotation du moteur serra changé.
Le verrouillage mécanique est indispensable pour s'assurer que les deux contacteurs ne soient pas FERMES en MEME TEMPS (raison mécanique ou électrique) car puisque l'ordre de phases est différent, deux phases différentes seront en contact = court-circuit biphasé à 400V.
Cdlt.