règle du triangle

Calculs divers, électrotechnique, les mesures…
Répondre
Avatar du membre
vadee
De passage
De passage
Messages : 24
Enregistré le : jeu. 5 mars 2015 19:40
Contact :

règle du triangle

Message par vadee »

bonjour a tous,

j'ai un câble 4x150mm² alu 136m enterré arrivant sur une grille.
de cette grille part un 4x35mm² alu sur 32m
tarif jaune

la protection (qui n'est pas encore installée) sera de 300A

le câble de 150 alu (avec un K=1) est protégé jusqu’à la grille

mais pour mon 35mm² alu?

j'ai besoin de conseils sur la règle du triangle
15-100: 434.2.2.2
15-105: C2.3.10

avec 150mm² sur 136m + dérivation à 136m sur 32m en 35mm² alu

avec disjoncteur industriel, réglé à 300A: il me semblait que le réglage du magnétique modifiait les données, mais je ne le retrouve pas dans la 15-105 ?

merci de votre aide
Avatar du membre
artifus
Assidu
Assidu
Messages : 112
Enregistré le : ven. 3 oct. 2014 06:57
Contact :

Re: règle du triangle

Message par artifus »

Salut.
Simple question. Tu dis que tu alimentes un Tarif Jaune. donc tu n'es pas en 15.100.
Ton TJ fait quelle puissance ? Il te faut aussi gérer les chutes de tension qui sont en amont pour respecter les demandes de ce que l'on appelle les rampants ou les colonnes.
Candela
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 4428
Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
Localisation : Dijon (21000)
Contact :

Re: règle du triangle

Message par Candela »

Bonjour,
artifus a écrit : ↑mar. 16 févr. 2021 14:43
Simple question. Tu dis que tu alimentes un Tarif Jaune. donc tu n'es pas en 15.100.
Affirmation totalement inexacte: ce n'est pas le tarif qui impose ou non l'application de la NF C 15-100. Rappel succinct des règles:
-Installation domestique: application obligatoire de la C15-100 Titre 10
-Etablissement recevant des travailleurs: application du Code du Travail, mais les établissements respectant la C 15-100 sont réputés conformes. La nuance vient de ce que la norme prévoit certaines dispositions allant au delà de ce que demande le Code du Travail (par ex ce qui touche à la sélectivité)
-Etablissement Recevant du Public: application obligatoire de la C 15-100.
Un Tarif jaune (qui n'est plus proposable sous ce nom depuis le 1/1/2016) peut donc être soumis au simple Code du Travail ou à l'intégralité de la C15-100. Si l'on veut respecter"stricto sensu" l'article 4215-6, cela promet de belles discussions avec l'organisme de contrôle tant il est succinct...
Cordialement
Candela
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 4428
Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
Localisation : Dijon (21000)
Contact :

Re: règle du triangle

Message par Candela »

Boinjou,
vadee a écrit : ↑ven. 12 févr. 2021 07:59
avec disjoncteur industriel, réglé à 300A: il me semblait que le réglage du magnétique modifiait les données, mais je ne le retrouve pas dans la 15-105 ?

Je sui étonné par votre question;en effet l'article C.2.3.10 donne la définition de Ia:
-Iaétant//et la valeur du courant instantané pour les disjoncteurs (en ampères)
Il s'agit bien du réglage magnétique (voir par ex le tableau CL) qui est à utiliser dans la formule de cet article.