C'est quoi un pavé de terre électrique "domaine tableau HTA étanche et essais de cables à partir des bornes de terre d'un tableau HTA RM6)?
je l'ai vu dans le mode emploi des tableaux RM6 partie essais des cable
Cordialement
Candela
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 4428
Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
Localisation : Dijon (21000)
Contact :

Re: Pavé de terre électrique

Message par Candela »

Bonjour,
Pour dire simplement, il s'agit d'une" araignée" munie d'un dispositif limiteur de tension permettant d'ouvrir le circuit de mise à la terre afin de réaliser des mesures en toute sécurité. Il permet de réduire la tension induite à 50V et de protéger l'opérateur en cas de court-circuit.