Bonjour,
Je cherche comment vidanger l'huile des transformateur HTA/BT .
Cordialement
Vidange huile transformateur
-
Candela
- Modérateur & Admin

- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: Vidange huile transformateur
Bonjour,
tous les transformateurs de distribution sont dotés d'un bouchon de vidange.En le desserrant, on peut opérer un prélèvement, et en le retirant il est possible de vidanger:
-soit dans un bac, et il suffit ensuite d'ouvrir un orifice supérieur (bouchon du relais multifonction par ex, ou retirer un doigt de gant s'il n'y en a pas).
-soit à l'aide d'un tuyau qu'il faut raccorder avant d'ouvrir le point haut.
Les appareils de puissance disposent d'une vanne de vidange qui facilite cette opération; mais cet accessoir optionnel est devenu tès rare sur les transfos de distribution.
Cordialement
tous les transformateurs de distribution sont dotés d'un bouchon de vidange.En le desserrant, on peut opérer un prélèvement, et en le retirant il est possible de vidanger:
-soit dans un bac, et il suffit ensuite d'ouvrir un orifice supérieur (bouchon du relais multifonction par ex, ou retirer un doigt de gant s'il n'y en a pas).
-soit à l'aide d'un tuyau qu'il faut raccorder avant d'ouvrir le point haut.
Les appareils de puissance disposent d'une vanne de vidange qui facilite cette opération; mais cet accessoir optionnel est devenu tès rare sur les transfos de distribution.
Cordialement
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 6 invités
