Installation sous compteur Schneider a9mem3100

Réalisation de petites installations ou extensions, les volumes de protection, normes, Consuel…
Répondre
Avatar du membre
Nicolas67
Arrivant
Arrivant
Messages : 4
Enregistré le : mer. 19 févr. 2020 18:47
Contact :

Installation sous compteur Schneider a9mem3100

Message par Nicolas67 »

Salut à tous

J’aurais une petite question pour l’installation d’un sous compteur
J’aimerais connaître la consommation de 2 appareils qui sont protégé par un interrupteur différentiel 63a

Ma question est

Puis je mettre le compteur entre l’interrupteur différentiel et les 2 disjoncteurs
Ou il doit se mettre avant l’interrupteur différentiel qui du coup sera protégé par le disjoncteur principal ?

Merci d’avance 😉
Avatar du membre
DGPT2
De passage
De passage
Messages : 49
Enregistré le : mer. 20 nov. 2019 16:55
Contact :

Re: Installation sous compteur Schneider a9mem3100

Message par DGPT2 »

Bonjour,

Possibilité de le câbler en amont ou en aval de l'inter-diff.
Se reporter à la notice jointe avec le matériel.
Dans les deux cas il faudra une protection disjoncteur ou fusible de l'équipement.

Le mieux étant quand même de le câbler en aval de l'inter-diff.

Cordialement
Répondre

Retourner vers « Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 7 invités