plaques et four sur cable triphasé

Interrupteurs, va et vient, disjoncteurs et divers petits appareils…
Répondre
Avatar du membre
danko45
De passage
De passage
Messages : 41
Enregistré le : ven. 18 mars 2016 21:13
Contact :

plaques et four sur cable triphasé

Message par danko45 »

Bonjour

dans le cadre de la rénovation de ma cuisine je souhaite installer une plaque à induction triphasé.. SAUF qu'en France il est très difficile d'en trouver et les rares dispo ne sont en fait que des biphasées, la 3eme phase étant neutralisée lors du câblage (les schémas indiquent de relier la phase 3 avec le neutre)... ainsi il reste une phase de disponible sur mon câblage triphasé venant du tableau

Je sais que ce n'est pas aux normes mais y aurait il un souci électrique (notamment du fait que la plaque est en "biphasé" si j'effectue un branchement de ce type :

Disjoncteur 32A tri --> câble 6mm² (pour être large et ne pas prendre de risques) --> 2 phases sur plaque induction +/- 7Kw au total
--> 1 phase sur four mono phasé (1Kw)

Cela me permettrait d'équilibrer un peu plus mes phases...

Merci
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3513
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: plaques et four sur cable triphasé

Message par Carminas »

Bonjour

Effectivement la plupart des plaques tri n'utilisent que 2 phases.

Pour moi la bonne solution reste :
- disjoncteur tetra 20A : 5G2,5² (éventuellement 5G6² si vous voulez pouvoir repasser en mono) --> plaque qui n'utilisera que 2 phases (mais que vous pouvez modifier si nécessaire pour ajuster l'équilibrage)
- disjoncteur mono 20A : 3G2,5² --> four
Carminas
Avatar du membre
danko45
De passage
De passage
Messages : 41
Enregistré le : ven. 18 mars 2016 21:13
Contact :

Re: plaques et four sur cable triphasé

Message par danko45 »

oui en effet pour répondre à la norme il faudrait faire ainsi mais je me posais la question du cable unique, ce qui m'arrangerait vis à vis de mes passages de cables...
Répondre

Retourner vers « Appareillage utilisé dans le bâtiment, à la maison »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 6 invités