encore disjoncteur

Réalisation de petites installations ou extensions, les volumes de protection, normes, Consuel…
Répondre
Avatar du membre
hrv51
De passage
De passage
Messages : 43
Enregistré le : ven. 28 mars 2008 20:12
Contact :

encore disjoncteur

Message par hrv51 »

Bonjour encore une question sur la difference de disjoncteur entre les NG et les NS de chez schneider (icc ???)
Merci par avance
Avatar du membre
hrv51
De passage
De passage
Messages : 43
Enregistré le : ven. 28 mars 2008 20:12
Contact :

Re: encore disjoncteur

Message par hrv51 »

J'en profite egalement pour demander la difference entre un ns100 et 160 (par exemple) alors que les deux peuvent etres du meme calibre?
Avatar du membre
pinss67
Passionné
Passionné
Messages : 712
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 18:21
Localisation : Bas-Rhin
Contact :

Re: encore disjoncteur

Message par pinss67 »

Bonjour,
Le disjoncteur NG est un disjoncteur modulaire, les intensités de court-circuit peuvent aller jusqu'à 50kA.
Le NS peut aller jusqu'à 150kA (NS630L)
le NG est limité en raccordement à 1,5mm² à 50mm² cuivre pour une intensité nominale inférieure ou égale à 63A et de 16 à 70mm² pour une intensité nominale de 80 à 125A
Pour les sections supérieures, il est impératif d'utiliser les NS.
Le chiffre après le NS (100; 160;250;400;630) défini le calibre maximum du thermique du disjoncteur.

Je pense avoir fait le tour de la question

A très bientôt
Répondre

Retourner vers « Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 12 invités