Passage du câble de terre ...

Question pour le câblage, le montage…
Répondre
Avatar du membre
Fredzy125
De passage
De passage
Messages : 27
Enregistré le : lun. 18 août 2008 11:48
Contact :

Passage du câble de terre ...

Message par Fredzy125 »

Bonjour à tous et bonne fête de fin d'année ...
Ma question est la suivante :
Lorsque l'on parle de passer le câble de terre en fond de fouille ( afin de réaliser la terre pour une habitation dans le neuf ), faut 'il le passer sous les fondations, avant qu'il coule le béton et ensuite on noie le câble dedans, ou faut il juste le passer à coté des fondations (dès quelles sont coulées ) puis le recouvrir de terre ?

Merci pour vos précisions ....

;-)
Candela
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 4428
Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
Localisation : Dijon (21000)
Contact :

Re: Passage du câble de terre ...

Message par Candela »

Bonsoir,
D'après la C 15-100 (542.2.3), la boucle à fond de fouille doit être en contact avec la terre dans tout bâtiment neuf ou extension abritant des lieux de travail (incluant les bâtiments d'habitation collectifs) , ce qui résulte de l'arrêté du 04 août 1992.
Dans les autres cas, il est possible de "noyer" un feuillard ou un câble dans le béton de propreté.
La norme est cependant beaucoup plus précise que l'arrêté, qui dit "par un boucle à fond de fouille ou par une disposition équivalente..."
Avatar du membre
Fredzy125
De passage
De passage
Messages : 27
Enregistré le : lun. 18 août 2008 11:48
Contact :

Re: Passage du câble de terre ...

Message par Fredzy125 »

Merci ... pour les infos ...

Bonne fête de fin d'année encore une fois !
Répondre

Retourner vers « Câbles, gaines, Tableaux, coffrets… »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 10 invités